七度区30M以下的乙类设防框架结构建筑是二级抗震等级还是三类抗震等级
gaoxfgxf
gaoxfgxf Lv.6
2008年10月25日 11:06:11
只看楼主

我遇到一框架结构,抗震类别是乙类(旧规范),本地抗震设防裂度为七度,高度是24M,按抗震规范,计算地震作用时应按本地区设防裂度查得抗震等能应为三级,但抗震措施应按提高一度即八度,查得抗震等级应为二级,现本工程结构计算时采用PKPM软件进行计算,要输入抗震等级,输入时应输二级还是三级。望各位高手给予解答

我遇到一框架结构,抗震类别是乙类(旧规范),本地抗震设防裂度为七度,高度是24M,按抗震规范,计算地震作用时应按本地区设防裂度查得抗震等能应为三级,但抗震措施应按提高一度即八度,查得抗震等级应为二级,现本工程结构计算时采用PKPM软件进行计算,要输入抗震等级,输入时应输二级还是三级。望各位高手给予解答
clg123
2008年10月25日 18:19:20
2楼
输入PKPM时应该是三级
回复
天柱
2008年10月25日 19:38:02
3楼
用PKPM算后,再用CRSC对柱和梁柱节点进行配筋,这时输入构造措施的抗震等级2级,CRSC按上述3级计算,2级构造进行要求配筋。
CRSC见
http://www.kingofjudge.com
回复
gaoxfgxf
2008年10月27日 22:24:30
4楼
那软件计算柱轴压比就按三级了,但按规范要求抗震措施,应按二级考虑。软件是不是考虑的不太全
回复
天柱
2008年10月28日 20:32:23
5楼
PKPM软件计算柱轴压比就按三级了,因PKPM没让用户输入构造措施的抗震等级,它也就不知道。所以还是用CRSC,CRSC让用户输入可修改构造措施的抗震等级。
回复
sweeper
2008年10月28日 23:12:17
6楼
首先,抗震措施:除地震作用计算和抗力计算以外的抗震设计内容,包括抗震构造措施。所以呢,用PKPM进行抗震计算时,是要将抗震等级定义为三级的,因为不同的抗震等级所涉及的抗震计算的系数是不同的,象组合弯矩、剪力等等的,放大系数是不一样的,如果定义为二级,人为扩大地震作用不符合规范规定,
回复
fanbaozhou163
2008年10月29日 06:54:07
7楼
用PKPM进行抗震计算时,是要将抗震等级定义为二级. 抗震等级是抗震措施。
回复
小马哥65
2008年10月29日 11:07:10
8楼

严重同意!!!!
回复
gaoxfgxf
2008年10月29日 22:44:53
9楼
我同意6楼的意见
同时希望有专家权威给予答复
回复
gaoxfgxf
2008年10月29日 22:49:28
10楼
我觉得7楼的意见与抗震规范3.1.3及6.1.2条款要求
回复
gaoxfgxf
2008年10月29日 22:55:29
11楼
我觉得7楼的意见与抗震规范3.1.3及6.1.2条款要求不符
回复

相关推荐