请教一个问题:有一栋塔楼,22层,层高约3.3米,首层为5.4米的架空花园,各层卫生间设计为沉箱式,污废分流,污水管、废水管、专用通气管均为De110.原设计排水管贴着首层剪力墙下至地下埋地排出,故而二层卫生间没有必要设置单独排水;现由于结构变化较大,首层很多剪力墙取消了,因此部分卫生间污水、废水管要在首层天花下吊装一定距离,然后至合适的位置下至地下埋地排出,这样相对二层卫生间来说,水力冲击就相当大了,可能要设置防反压措施,但又考虑到设计有专用通气管,设计规范4.3.12条的条件是“仅设置伸顶通气管的排水立管”,两种因素互相制约,我感觉可以不设置二层卫生间单独排水,但是又不敢肯定,请教各位,此种情况下需要设置二层卫生间单独排水吗?
有一栋塔楼,22层,层高约3.3米,首层为5.4米的架空花园,各层卫生间设计为沉箱式,污废分流,污水管、废水管、专用通气管均为De110.原设计排水管贴着首层剪力墙下至地下埋地排出,故而二层卫生间没有必要设置单独排水;
现由于结构变化较大,首层很多剪力墙取消了,因此部分卫生间污水、废水管要在首层天花下吊装一定距离,然后至合适的位置下至地下埋地排出,这样相对二层卫生间来说,水力冲击就相当大了,可能要设置防反压措施,但又考虑到设计有专用通气管,设计规范4.3.12条的条件是“仅设置伸顶通气管的排水立管”,两种因素互相制约,我感觉可以不设置二层卫生间单独排水,但是又不敢肯定,请教各位,此种情况下需要设置二层卫生间单独排水吗?