急,5000人羽毛球馆,体育馆
typhoon
typhoon Lv.5
2005年03月25日 11:27:26
只看楼主

问题:5000人羽毛球馆1,观众席下卫生间污水立管的升顶通气?2,观众席室内消火栓的布置位置?3,喷淋系统的设置范围(顶棚为膜状采光天棚)?4,首层及地下室的浴室设计,怎样的热水系统?5,中水系统的原水收集范围?若考虑仅收集淋浴废水,有何较成熟的一体化工艺设备?6,首层的厨房烟气如何排放?7,各种消防用水量的取值?

问题:5000人羽毛球馆
1,观众席下卫生间污水立管的升顶通气?
2,观众席室内消火栓的布置位置?
3,喷淋系统的设置范围(顶棚为膜状采光天棚)?
4,首层及地下室的浴室设计,怎样的热水系统?
5,中水系统的原水收集范围?若考虑仅收集淋浴废水,有何较成熟的一体化工艺设备?
6,首层的厨房烟气如何排放?
7,各种消防用水量的取值?
免费打赏
gm9404@co163
2005年03月25日 15:34:22
2楼
体育馆屋面建议使用虹吸雨水排水系统,卫生间建议使用同层排水系统,同层排水有很多优点,布局非常灵活,不用预留孔洞,可随意更改,详情请电话联系:0755-83448099 gm9404@163.com
回复
fu
2005年03月27日 20:00:55
3楼
以下是引用typhoon在2005-03-25 11:27:26发表的内容:

问题:5000人羽毛球馆1,观众席下卫生间污水立管的升顶通气?2,观众席室内消火栓的布置位置?

需要顶通气!
先考虑设置在有墙体的走道上。
回复
fu
2005年03月27日 20:04:40
4楼
3,喷淋系统的设置范围(顶棚为膜状采光天棚)?

分高度选喷头设,大于8米考虑消防喷淋炮系统
回复
fu
2005年03月27日 20:05:56
5楼
4,首层及地下室的浴室设计,怎样的热水系统?

征求甲方意见最好搞全循环系统
回复
fu
2005年03月27日 20:07:51
6楼
5,中水系统的原水收集范围?若考虑仅收集淋浴废水,有何较成熟的一体化工艺设备?

确定中水系统范围,仅一个羽毛球馆设?
回复
fu
2005年03月27日 20:09:00
7楼
6,首层的厨房烟气如何排放?

建议找专业厂家设计并提供设备
回复
fu
2005年03月27日 20:12:12
8楼
7,各种消防用水量的取值?

翻《建筑设计防火规范》套去
回复
typhoon
2005年03月27日 20:25:10
9楼
本体育馆分为主馆和附馆,通过地下室整片相连!!!
主馆为5000羽毛球馆,膜状采光天棚.观众席下二层主要是裁判准备和休息用房.一层主要是运动员比赛准备用房,及厨房,浴室等;地下室为车库和设备用房,还有部分浴室;建筑面积约40000m2;天棚建筑高度大于24米,---------这能算单层建筑么???建规和高规似乎都套不上.
附馆
为网球训练馆.面积较小.建筑面积约6000m2;
回复
typhoon
2005年03月27日 20:28:42
10楼
另:不知有否<<体育馆的建筑设计>>这本书的电子版?
回复
zzzpeng123
2005年03月27日 20:44:30
11楼
建筑给排水几乎没做过,很少 ,且是三两层的。
不过拍的不错。
回复

相关推荐