有个案例,大家帮忙分析一下什么原因。
qingffch
qingffch Lv.3
2008年10月24日 19:23:25
只看楼主

一个锚机控制箱,控制一个双速电机。主线上接了一个穿心式的电流互感器,互感器次级接了一个电流表,就是62T51-A型的。互感器跟表头都是75/5的。互感器穿心线一匝。现在的情况是电机运行1档的时候,主线上电流约10A(这个是正常值),表头指针只微微摆动,大约2A。62T51这种电流表量程是75A,一个大格25A。10A的电流按道理来说应该到一个大格的一半左右,可明显差的有点多。用钳型表测量互感器次级电流0.7A(差不多等于10除以变比15),由于线路电阻,到表头电流约0.5A,这样换算一下的话,表头应该指示7A才对,可实际差的挺多。

电机运行2档的时候,主线电流25A,表头此时显示25A。
请问大家这个情况是什么原因?是正常现象吗?
62T51这个表是电磁式的还是什么?能不能通过互感器来取电流测量?

[ 本帖最后由 qingffch 于 2008-10-24 20:12 编辑 ]
免费打赏
信马由缰
2008年10月24日 22:27:01
2楼
正常!
用的互感器变比大了点!
回复
cqly7788
2008年10月24日 22:30:34
3楼
你查GB1208-2007标准,及仪表的标准,测量误差的表格可以说明一些,降低变比让互感器的一次电流与其变比接近!!
回复
老灰兔子
2008年10月24日 22:49:00
4楼
电磁式仪表的刻度是不均匀的,特别是在量程的前三分之一处所。

通常仪表的量程都是使用其三分之一至三分之二的位置才是比较准确。因你实际初始电流太小,刚好在起始位置,所以不能显示正确的量值!

你应该选择你实际最大电流使电表指针位于刻度的三分之二以上的位置。

例如你最大的电流是25A,那你应该选30A为满量程的电表。
回复
qingffch
2008年10月24日 23:02:35
5楼
哦 ,这样啊,谢谢楼上的三位朋友。
不过因为电机启动瞬间电流比较大,虽然运行的时候电流是约25A,但是用30A量程的似乎不行吧?启动的时候指针能摆动到50A呢,会不会把表打坏?
回复
dzhuyuan214
2008年10月25日 21:14:13
6楼
通常仪表的量程都是使用其三分之一至三分之二的位置才是比较准确。因你实际初始电流太小,刚好在起始位置,所以不能显示正确的量值!
回复
gyogun
2008年10月26日 21:14:53
7楼
正常!!!!!:) :lol :hug:
回复
爱芳的日子
2008年10月26日 23:26:31
8楼

同意!!!!!!!!!!
回复

相关推荐