DCS来信号是否能直接接入断路器合分闸线圈?
echo_z_zhao_1981
2008年10月24日 13:51:40
来自于断路器
只看楼主

DCS来信号是否能直接接入断路器合分闸线圈?(触点容量对于中低压断路器是否有不同)

DCS来信号是否能直接接入断路器合分闸线圈?(触点容量对于中低压断路器是否有不同)
免费打赏
wangyuzhuo1223
2008年10月24日 14:31:49
2楼
看你DCS出来的信号符不符合断路器合分闸线圈的工作条件,我接触的是DCS开关量模块输出信号(一般是DC 24V)的,要接入断路器合分闸线圈加一个中继
回复
爱开车的老何
2008年10月24日 15:08:21
3楼
一般需要增加中间继电器的,DCS输出容量不适应提供多台交流接触器吸合线圈。
回复
lingxuct
2008年10月24日 20:19:42
4楼
太拢通了,DCS输出有多种,且不说模拟信号,开关量也有多种,不说开关量中SCR和晶体管输出,就继电器接点输出也有1A和3A及5A之分,对断路器分闸线圈来说,5A接点是可靠的,3A还能用,1A接点总不能让人放心。
回复
信马由缰
2008年10月24日 23:50:46
5楼

精辟!回答的真好!
:victory: :handshake