大家好 问个问题 是不是有PE线的回路一定要装 漏电的断路器啊?

大家好 问个问题 是不是有PE线的回路一定要装 漏电的断路器啊?
王若男
2005年03月25日 13:48:09
2楼
不一定呀!看用在什么具体场所:一、要视受控的设备而定,二、根据被保护的设备的需要来定。
回复
李兴龙机电科技
2005年03月25日 13:55:29
3楼
非也非也。。。。。。
回复
heartsun
2005年04月07日 15:47:54
4楼
呵呵
自己顶一下~
回复
wl993
2005年04月07日 16:51:59
5楼

对啊。具体情况具体分析。
回复
城市边缘
2005年04月07日 17:05:15
6楼
漏电保护可以分几种:一,保护特殊环境里人身的安全,30mA及以下;
二,防火,300~500mA;三,满足接地故障灵敏度的要求,比如TT里面。
根据不同情况设置不同的漏电保护,并非有PE线就一定要漏电保护。
回复
lhy1748
2005年04月07日 19:12:54
7楼

不一定呀!看用在什么具体场所:一、要视受控的设备而定,二、根据被保护的设备的需要来定。

回复
francishe
2005年04月08日 14:01:25
8楼
具体问题具体分析,照明回路标高少于2.4米应加PE线,但不必做漏电开关,除非大面积采用栅格灯盘
回复
专业电气人
2005年04月08日 14:56:24
9楼
壁挂式空调插座回路有PE线,也不用加漏电开关。
回复