问个无功补偿方面的问题!
zxqzxqzxq888
2008年10月23日 20:52:54
来自于电站工程
只看楼主

论文简介: 人类有别于其它动物的特征之一,就是人类能创造和使用工具,还能用特殊的文字符号去解释自然。就是说,人类比其它动物更具有一种科技能力。借助这种能力,人类才能创造出大自然中本不存在的东西――人类文明。 附件名:20093301238401902073.zip 文件大小:0K (升级VIP 如何赚取土木币)

论文简介:

人类有别于其它动物的特征之一,就是人类能创造和使用工具,还能用特殊的文字符号去解释自然。就是说,人类比其它动物更具有一种科技能力。借助这种能力,人类才能创造出大自然中本不存在的东西――人类文明。



附件名:20093301238401902073.zip

文件大小:0K

(升级VIP 如何赚取土木币)

免费打赏
hldasar
2008年10月23日 21:51:56
2楼
现在普遍做法都是以有功电量作为收费依据。无功是不进行交易的。若向系统倒送无功,此时母线电压应该是偏高的。可以减少10KV侧电容器,或者定时停投会好些。
回复
waw2006
2008年10月23日 22:47:56
3楼
无功从电压高的一端流向电压低的一端,母线电压越高,送出无功越多,说明剩余的无功越多,同时增加了线路的损耗.
不影响电量计费.应该加装自动控制装置或者人工投退电容器.
回复
zxqzxqzxq888
2008年10月24日 19:06:14
4楼
电业局考核的功率因数为0.92,意思是无功是考核的一个方面,从系统吸收无功太多就会达不到0.92的考核基准,就会被罚款!不是说无功功率要记费!
由于计量表记没倒送的显示,那超前时送出去的无功会不会被记录成从系统吸收了?
回复
waw2006
2008年10月24日 20:06:00
5楼
<电力网电能损耗管理规定>
第27条 凡实行功率因数调整电费的用户,应装设带有防倒装置的无功电能表,凡有可能向电网倒送无功电量的用户,应在计费计量点加装带有防倒装置的反向无功电能表,按倒送的无功电量与实用无功电量两者绝对值之和,计算月平均功率因数;根据电网需要,对大用户(由各供电局确定报省局批准)实行高峰功率因数考核;对部分大用户还可逐步试行高峰、低谷功率因数考核。
回复
yqjcsong
2008年10月30日 23:30:38
6楼
无功补偿不足要罚款,这个可能大家都知道,无功过补偿,向系统倒送无功,供电局是要双倍罚款,这个可能很多人就不清楚了。因为无功倒送,相当于有一个不受供电局控制的电源向电网送电,会对电网安全造成不安全因素,供电局是不允许的。所以楼主赶紧加装一个无功自动补偿控制器吧,选那种多功能的,可以根据电压自动补偿、可以根据功率因数自动补偿、可以根据时间设定自动补偿、还可以几种补偿方式同时使用,有效防止过补偿的发生。
回复
dljeth
2008年11月07日 10:55:13
7楼

这兄弟是个明白人。建议楼猪照此办理。
回复
sun8830602
2009年07月02日 08:40:46
8楼
无功不补也不行 过补也不行 所以最好还是 上一套自动无功补偿装置 最好能使你的功率因数达到 0.95 不超前 也不滞后 这样一点都不怕电业局来骚扰啦
回复
cumt1011dq
2009年07月11日 23:55:38
9楼
建议加一套武功自动补偿装置,呵呵,挺好使的
回复
zouhuijie
2009年07月12日 21:29:28
10楼
目前公司打算减少几组10KV的并联电容器组,增大400V侧无功补偿的容量来解决这个问题!我觉得这个办法好!
回复
maquanxi723
2009年07月15日 16:56:55
11楼
尽量采取0.4KV侧自动补偿.
回复

相关推荐

APP内打开