查电缆故障点
zaw_cdt
zaw_cdt Lv.2
2008年10月23日 14:48:44
只看楼主

6kv动力电缆,1000米长,摇绝缘合格,做直流耐压试验,有一相升压1000v左右即跳,任何查故障点,请赐教!谢了!

6kv动力电缆,1000米长,摇绝缘合格,做直流耐压试验,有一相升压1000v左右即跳,任何查故障点,请赐教!谢了!
免费打赏
lingxuct
2008年10月24日 02:10:04
2楼
“任(如)何查故障点”?
最简单的方法是沿电缆听击穿放电的声音(把试验电压升到刚击穿的地方,如你说的1000V就跳的前一点),如果电缆埋在地下无法测听,就需要用测听仪了,也可以用《电缆故障测试仪》。
回复
gyogun
2008年10月24日 11:59:41
3楼
诶,报废把!!!!:) :lol
回复
lingxuct
2008年10月24日 12:08:09
4楼
楼上说得太轻松了吧,高压电缆200元/米,1000米需要20W呢!
根据一楼“有一相升压1000v左右即跳”(做直流泄漏是不会跳的,可能楼主外行,只有电压升不上去),其他二相是好的,可能这相在端头引线上没处理干净,再则就是中间接头(如果有)进水。建议楼主去顺电缆路径找一找,有没有压坏的地方。
回复
korky
2021年04月16日 14:44:44
5楼

学习

回复

相关推荐

APP内打开