pkpm出现超筋怎么办
longxia666666
2008年10月23日 12:41:39
来自于PKPM
只看楼主

我在算好后程序出现超筋,应该去那里改啊 谢谢 我是刚学的 什么也不懂 请指教

我在算好后程序出现超筋,应该去那里改啊 谢谢 我是刚学的 什么也不懂 请指教
免费打赏
xiaosayuye
2008年10月23日 13:53:47
2楼
可以加大截面或者提高混凝土强度
回复
duzongchun
2009年12月11日 23:33:42
3楼
看来我超的比较多 都改打了 还是超
回复
ludabiao63
2010年02月09日 15:47:57
4楼
应该先去请教你们的专业负责人或专业总工!
回复
xutian982813
2010年02月09日 16:38:00
5楼
记得我刚学的时候,基础梁的配筋都有204根25的面筋,呵呵。怎么改还是这样
应该是前边的工作没有做好,有些地方没有设参数什么的。。所以。。
楼主还是从头做起吧,一步一步来,看看有没有露掉哪个步骤
回复
gongyuanqyh
2010年04月19日 14:03:08
6楼
看看模型是不是对的,比如板厚是不是改了输错了,我也有这样的情况后来是发现我的板厚输成了120应该是0.12毫米和米的转换没有注意。
回复
匠閠逐夢
2010年04月19日 17:44:34
7楼
查下荷载有没重复输入、设置有没问题,都正确的话,加大截面或是提高砼强度!
回复
camboy008
2010年04月19日 20:59:08
8楼
最好是加大梁的截面高度,加大梁宽或提高砼强度的效果没加大梁高明显!
回复
keys_drill
2010年04月19日 21:43:39
9楼
limingfei1995用户恶意灌水,已被停止发言。
先看清楚因为什么问题超筋。如果是因为支座沉降、扭转产生的超筋,加大截面高度反而导致内力增大而继续超筋。不先判断超筋的原因盲目加大截面或混凝土强度会造成浪费。

[ 本帖最后由 keys_drill 于 2010-4-19 21:46 编辑 ]
回复
c601212
2010年04月28日 11:11:40
10楼
慢慢来。版主很有理性
回复
sluznge
2010年04月28日 14:08:16
11楼
超筋的问题很广,应该在规范允许的范围内改,梁超筋可以调幅,增大截面,配双筋梁,还不行的话,就要优化结构布置方案啦,说的不对的地方请批评指正。
回复

相关推荐

APP内打开