有哪位大虾能告诉我有关断路器的2P与1P+N的区别!!谢谢!!:'(

有哪位大虾能告诉我有关断路器的2P与1P+N的区别!!谢谢!!:'(
免费打赏
xuyong19830
2008年10月23日 07:31:15
2楼
2P与1P+N没有啥区别,都是一个零线,一个火线
:) :victory:
回复
gyogun
2008年10月23日 09:28:23
3楼
顶一下!!!!:) :lol
回复
yangsc_ren
2008年10月23日 10:03:45
4楼
2P可以对相线和零线都提供保护,1P+N只对相线提供保护,也就是如果零线过电流,开关并不跳闸,如相线过电流,则一起断开
回复
老灰兔子
2008年10月23日 22:51:33
5楼
简单地说,2P就是两条线都通过触点(或刀闸)断开,即断两条线;

1P+N仅断相线,零线是不断开的。
回复
emily_bruce
2008年10月24日 22:56:09
6楼
2楼说话不负责任
3楼灌水
4楼正解
5楼属自己理解,与国家规范不符。

2P标准名称:带两个过流保护极的二极断路器
1P+N标准名称:带一个过流保护极的二极断路器
详见相关断路器GB标准。

[ 本帖最后由 emily_bruce 于 2008-10-24 22:57 编辑 ]
回复
tqdk
2008年10月27日 16:04:10
7楼
1P+N的断路器,用于终端线路的过载与短路保护,它可同时切断相线与中性线,但中性线不提供保护功能。这就是区别了。
回复
hongmianalan
2008年10月27日 17:30:54
8楼
哇,学到东西了。谢谢
回复
my_tulip1
2008年10月27日 18:55:20
9楼
学习了!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
回复
baoyu0825
2008年10月27日 21:44:15
10楼
原来终端设备都用1P+N,也没怎么考虑过,现在终于明白了~~
回复
0香饽饽0
2008年10月28日 09:26:35
11楼
1P+N的断路器是不是造价也便宜一些?