燃气发电机容量选择(紧急求助)
hnytshj-168
2008年10月22日 16:56:49
只看楼主

本人最近接手一个海外项目,是个油气处理站。主要负荷为2台6.6kV 800kW天然气压缩机,采用变频驱动,启动时带20%负载,2台同时运行,无备用,另外还有600kW左右的低压400V负荷。供电电源采用3台1550kW燃气发电机,运行方式为2用1备,并机发电。可评审专家说,压缩机启动必须至少3倍启动容量,也就是说发电机的规格选小了。请问各位前辈:1,发电机容量该如何选择?2,压缩机变频启动,启动电流有多大,如何计算?

1,发电机容量该如何选择?
2,压缩机变频启动,启动电流有多大,如何计算?
3,压缩机变频启动,发电机母线压降有多大,如何计算?
免费打赏
gyogun
2008年10月22日 21:57:36
2楼
没碰到过,先顶一下!!!!:)
回复
yuanjianweico
2010年02月03日 11:11:35
3楼
我公司的天然气压缩机驱动电机为315KW,启动电流可达1600A,两台启机时经常顶掉配电柜电源,建议考虑启动容量。