交流接触器线圈正常要消耗的功率是多少?????????如何计算. 还有电磁阀!
交流接触器线圈正常要消耗的功率是多少?????????如何计算. 还有电磁阀!
2楼
查厂家样本资料,每种不同的接触器都不一样的,这些参数厂家资料上都有
回复
3楼
欧姆定律:) :victory:
回复
4楼
按厂家样本,起动和运行功耗都可以查到,没有所谓的计算一说.
回复
5楼
谢谢指点!:handshake
回复
6楼
接个电流表,电压表。实测一下,计算就可以了。
回复
7楼
欧姆定律???开玩笑吧???有你这么计算的吗?接触器的样本或者说明中都有的。
回复
8楼
接触器的样本或者说明中都有的。
回复
9楼
多大的?我听说交流接触器一半消耗的功率都可以忽略不计的吧?
回复
10楼
以无锡浩邦的CKG4-12/630-220AC 真空接触器 为例
前两天,我刚好用万用表测量了一下该接触器的起动线圈阻约为20欧,然后目测,我认为一个完整的线圈阻值约为40~50欧的样子
由欧姆定律得:额定电流约为4.4~5.5A的样子,当然我没有把接触器上的铭牌的数值直接搬过来,是想建议提问题的仁兄多动动手,这样映像更深刻一些
大家应该知道接触器线圈有起动线圈和保持线圈(实际上也就是从一个线圈的中间引出一个抽头就成了这两个部分),我的分析如下:
在吸合铁板时需要较大的电磁力,接入电路中的电阻较少,所以电流就大。当吸合后好果电流继续这样大的话会引导致线圈发热,而且保持吸住铁板也不需要像吸合时那样大的电电磁力,所以就串入了保持线圈,防止线圈发出大量的热)
在这里我也抛出一个问题:为什么要分起动线圈和保持线圈?也请大家看看我的分析对不对,不对的话请大家指出
谢谢!
回复