最近的做了一个工程坡地建筑4层建筑,退台,与基础相连的楼层定义为2,PKPM计算后发现,部分柱下层钢筋比上层少,审图的说我的模型有问题,我但是反复检查应该没问题,请问大家有没有遇到类似的问题,请指教。
最近的做了一个工程坡地建筑4层建筑,退台,与基础相连的楼层定义为2,PKPM计算后发现,部分柱下层钢筋比上层少,审图的说我的模型有问题,我但是反复检查应该没问题,请问大家有没有遇到类似的问题,请指教。
2楼
其实这中情况很正常的,没什么,不过角筋别比下层的小:lol
回复
3楼
我也遇到过呀,我就把下层的钢筋配稍大点
而且地震作用时,底层的柱子比较重要,易破坏,配大点也是合情合理的
回复
4楼
我遇到这种情况就把下层柱筋配到同上层一样,省了同人家解释.
回复
5楼
我刚做一个工程,就是这种情况,上层柱的配筋比下层的大,箍筋也比下层的大。
回复
6楼
混凝土等级有没相同的两层?
回复
7楼
把下层柱筋配到同上层一样,这种情况一般是由于大偏心造成的,适当加大底部配筋。不知道同行们如何处理?
回复
8楼
其实这中情况很正常的,没什么
回复
9楼
以前做过一个框架结构,上部大空间,柱上部配筋比下部大,手工修改后,上下一致。
回复
10楼
遇到同样的问题 一三层还正常 就第二层偏小 感觉很奇怪
回复
11楼
很正常,顶层柱顶弯矩不下楼层柱能够得到平衡,像你层数不高的情况下,建议按顶层配筋
回复