刚刚设计一个小无尘室 10K级 7个工作人员 照度600LX216平方,层高3.5米 换气次数25次取送风量21000CMH新风计算得2800CMH计算室内显热(人员、设备和照明负荷)只有7KW由T=Q/L*C=7*1000*3.6/(21000/1.2)*1.01计算得出送风温差只有1.6℃不知道如何解决求助!
刚刚设计一个小无尘室 10K级 7个工作人员 照度600LX
216平方,层高3.5米 换气次数25次
取送风量21000CMH
新风计算得2800CMH
计算室内显热(人员、设备和照明负荷)只有7KW
由T=Q/L*C=7*1000*3.6/(21000/1.2)*1.01
计算得出送风温差只有1.6℃
不知道如何解决
求助!
12楼
洁净室里面温差不能太大,这个和民用的不同
回复
13楼
有时候计算下来就是这样的结果 自己都不敢相信
回复
14楼
核算冷负荷 1.6度也并不是不可能
回复
15楼
由T=Q/L*C=7*1000*3.6/(21000/1.2)*1.01
计算得出送风温差只有1.6℃ 你计算值也有问题不是1.6 是1.5℃
回复
16楼
请教一句T=Q/L*C 是什么公式啊?
回复
17楼
:) 共勉!
回复
18楼
一般8度就差不多了,太大了的话就要再热,不节能
回复
19楼
wanchengw123 发表于 2008-11-8 10:43 新风怎么变成2800拉,应该是280吧楼上的,洁净室要考虑保持正压的新风量和设备排风量的,不是单纯的保持卫生的新风量