高规“7.4.6.8 消防电梯间前室应设消火栓”,当服合“7.4.2条以下情况:1、 十八层及十八层以下的单元式住宅;2、 十八层及十八层以下、每层不超过8户、建筑面积不超过650m2的塔式住宅时,可设一根竖管,但必须采用双阀双出口型消火栓。问题一:当建筑为十一层小高层,消防梯兼做客梯之用,前室合用。问此种情况如何设设消火栓。如下图所示。
当为十八层纯住宅楼时,消火栓又当如何设置。
[
本帖最后由 muyang2099 于 2008-10-22 11:19 编辑 ]
回复
3楼
高难度动作,1~11层如此小的前室,如何放置至少两根竖管的消火栓。;P
不要告诉我只在休息平台放双阀双栓即可。:D 专心、专注、专业,看谁与争锋谁有能力解答该问题。:D :D :D
[
本帖最后由 muyang2099 于 2008-10-22 22:08 编辑 ]
回复
4楼
同理,同等条件下1~18层前室又当如何设防。
;P
[
本帖最后由 muyang2099 于 2008-10-22 11:28 编辑 ]
回复
5楼
补充如下说明:点击1#或2#图片即可分别放大图片观看。
回复
6楼
1.按图1,11层的就是在平台设双栓即可。按新的高规,此两个入户门为甲级防火门;如按旧高规,此地11层的需设封闭楼梯间,入户门为乙级防火门。现在当然按新高规了,对于旧高规了解一下就行了,
回复
7楼
2.按图2,22层的设两个单栓。楼主,22层的图建筑设计是错误的,按22层应有两个前室,设剪刀梯才对。
[
本帖最后由 e-touch 于 2008-10-21 23:26 编辑 ]
回复
8楼
楼主,你发的应该是方案吧,没有设水管井,电井,风井?
回复
9楼
18层以下,双阀双出口即可(有些前室是合用的),最好的做法:11-18最好做一个消防前室消火栓(普通,水带15米),另外做双阀双出口
(以上为江苏地区,消防总队有过文件)
回复
10楼
以下引用六楼兄弟的说法:“1.按图1,11层的就是在平台设双栓即可。按新的高规,此两个入户门为甲级防火门;如按旧高规,此地11层的需设封闭楼梯间,入户门为乙级防火门。现在当然按新高规了,对于旧高规了解一下就行了,”
在平台设双栓即可,平时我也如此设,审图的也通过。可有一事就是不明白:按规范消防前室需设消火栓,这就确定了前室要设一根消防竖管,如采用双阀双栓。也不能满足两鼓水注同时达到,因为规范规定前室消火栓不计入总数范围。这不是明说吗?即便设双阀双栓也只有一鼓水注到达室内任一着火点呢。因此即便是小高层按规范也要设至少两根的消防竖管。
如只设一根这不是规范7.4.2条和7.4.6.8条及规范相冲突的地方吗?
希望有能的水友能用实际根据反驳我的观点(设两根消消防立根)而说明只设一根消防立管的理由。
[
本帖最后由 muyang2099 于 2008-10-22 11:10 编辑 ]
回复
11楼
规范每个做设计的人都会看,按高规7.4.6.8设一双栓即可,可很少有人明白规范间的相互联系。
在如按规范7.4.2和7.4.6.8则又当如何设防。
举个例子如商住楼防火问题,按规范则住宅部分需设自喷,如按规范间的相互联系则可分开防火。
所以以上问题为何只设一根,有谁能说得明白。反驳我的观点(设两根消消防立根)而说明只设一根消防立管的理由。
回复