大于150mm的板需要双层双向配筋吗?
maodoubing
maodoubing Lv.2
2008年10月21日 15:06:50
只看楼主

大于150mm的板需要双层双向配筋吗?

大于150mm的板需要双层双向配筋吗?
免费打赏
wanqiaosheng
2010年04月06日 18:04:40
12楼
我的做法是大于等于180mm是双层双向配筋
回复
mark913
2010年04月06日 21:30:28
13楼
150厚大板,还真要双层双向。
1:一块板如果负筋不拉通,能省;如果一个小区,算上弯钢筋和截钢筋的台班费。这样算起来和拉通成本差不多的!
2:厚板:一跨度大,荷载大。所以说是关键部位,不能确保施工过程不会出问题!
3:厚板:要么是构造要求,提高水平刚度,那依然是双层双向拉通好。
综上所述:150及以上板,我建议都拉通;当然很多小于150的单块板也拉通!
回复
woshiyuxiao
2010年04月06日 22:43:35
14楼
如果不双层双向,也应在无上部筋区域配置双向钢筋网,与板上部筋搭接
回复
whjsun
2010年04月10日 09:26:47
15楼
还是满布为好
回复
chenping0517
2010年05月27日 09:11:21
16楼
我们院是屋顶才会双层双向拉通,还有就是房子的四个角的房间,为了防止裂缝,也会双层双向拉通。但是对于板厚大的要拉通,这个倒是没有说起过,我是新手,还没做到过大于150厚的板,呵呵
回复
lzd2005
2010年05月27日 16:31:15
17楼
个人认为双向双层的好
回复
liubo831
2010年05月27日 17:09:26
18楼
150厚板所处位置~~~若屋面板考虑温度应力,是砼开裂等,建议采用双层双向或配置单层防裂钢筋
回复
xuchuanrun09
2010年05月27日 17:11:42
19楼
我们这边一般都双排双向,主要是怕开裂。
回复
xiaotang00
2010年05月29日 01:10:56
20楼
现在很多都是双层双向全长拉通的,设计施工都简单,也浪费不了多少.
毕业设计 也要求双层双向。。。。。。。
回复
hb20060160
2012年11月29日 11:32:00
21楼
你说的屋面板是指屋顶吗?
回复

相关推荐

APP内打开