谐波治理方案
trhg-wlh
trhg-wlh Lv.2
2008年10月21日 08:58:22
只看楼主

目前谐波治理的采用什么方式的最有效?请教各位!谢谢!

目前谐波治理的采用什么方式的最有效?请教各位!谢谢!
免费打赏
gamineshow
2008年10月22日 09:37:30
2楼
有源滤波器有过补和欠补的问题
,而且自身消耗能量

无源滤波不够精确,可能不能完全消除。

谐波的问题头痛
回复
btbfht
2008年10月22日 09:55:59
3楼
尽量保证三相平衡,加设滤波装置
回复
trhg-wlh
2008年10月23日 10:47:56
4楼
谢谢各位!能提供具体的低压系统治理方案吗?再次表示感谢!!
回复
爱芳的日子
2008年10月24日 01:03:38
5楼
最好是用现成的成套设备。
回复
msnzxg
2008年11月16日 19:01:23
6楼
谐波治理要根据具体的情况来选择最合理的方案
3楼的兄弟正好说反了,无源滤波才要考虑过补的问题,有源根本不要考虑。
如果需要帮助请发详细数据到 msnzxg@163.com。 http://www.apf.com.cn
专业出方案
回复
ys_xwm
2009年04月07日 13:08:41
7楼
广州南普电器有限公司是专业的谐波治理和无功补偿的公司,有专业的仪器和技术员,可现场检测谐波污染情况,并根据检测结果提出合理的治理方案。欢迎咨询,公司网址是: http://www.21cnpower.com/,欢迎浏览。
回复
chenguang185
2009年04月10日 09:32:04
8楼
山东泰安晨光电器厂坐落于五岳独尊的泰山脚下,是一家以自动华专业为主体的,以设计、生产制造、成套电气设备的高新技术企业。
我厂主要从事动态无功功率补偿滤波冶理装置的设计制作,电能质量的检测、优化、净化;冷轧行业自动化设备的设计、制作、安装、维修。
我厂具有各种先进的检测设备及一流的电气专业人才,他们具有丰富的专业知识和实践经验,确保产品的设计合理、质量合格。
公司总经理李申波携全体员工,敬请新老客户来公司洽谈业务、光临指导。谢谢合作!

我公司研制开发的TSC动态无功补偿装置采用全智能型TPM2000动态无功补偿控制器、无触点可控硅投切模块、特殊工艺设计的电抗器、电容器以及保护元件等组成。根据配电系统的负荷情况实时动态投切L-C滤波器组、补偿基波无功的同时抑制、滤除谐波。主要适用于配电系统有谐波、负荷变化较大、三相不平衡、要求快速补偿的工况场合。
动态无功补偿控制器:
它是采用DSP数字信号处理器和MPU微处理器组成的双处理器结构的智能化产品,是专门针对动态无功补偿控制系统开发的新型配电监控设备,集动态无功补偿控制、谐波滤波、电力参数测量、越限检测、事件记录和数据通讯等多种功能于一体。
智能动态投切功率模块:
它是一种智能化的控制执行部件,采用大功率可控硅组成的无触点开关,快速跟踪负载无功电流的变化,对L-C滤波器组过零触发投切,可在电容器切除后的任何电压、任何状态自动投入可分相投切,切除过程无操作过电压、电弧重燃现象,响应时间≤20ms,可频繁投切、无噪音、使用寿命长、维修量少、并且具备过温保护、报警输出运行指示等功能,采用单片机控制投切并智能监控可控硅的温度和负载的运行状况,具备完善的保护功能,输入信号与控制信号光电隔离,抗干扰能力强,性能稳定可靠。
本装置还采用特殊工艺制作的滤波电抗器和滤波电容器,能够高精度抑制治理谐波杜绝过流以及谐波放大,保证设备在外界环境条件恶劣的情况下长期可靠的运行。
产品特点:
1、增加变压器的带载容量,提高电气设备的效率降低网损,减少线路的损耗,高效节能。
2、采用进口可控硅控制电容器实现无触点、无冲击、无过滤投切,与普通补偿柜相比还具有损耗低,元件寿命长,免维护的优点。
3、滤除系统谐波,避免谐波谐振,防止谐波放大,提高电网电能质量,消除对电网的污染,远远超出供电部门的要求。
4、 快速跟踪系统负荷无功变化,实时动态响应,系统控制响应时间(小于等于)20ms.
5、 电容单元设置灵活,电容值组可以按容量的不同,组合成二进制编码,任意容量和等容进行电容组组合。
6、 多种控制数字模型,根据电容组的不同组合模式,配置不同的数字模型。
7、 按照无功电流大小补偿无功功率,杜绝投切振荡。
8、 投切无冲击,实现过零触发,投切速度快,无机械触点,无电弧重燃,无噪音。
9、 电容器保护功能,在系统电压出现过压、欠压、缺相、高次谐波超限等状况,监控仪将对电容器进行保护闭锁。
10、 交流信号测量,三路电压、三路电流,测量配电系统的电压,电流,功率因数,有功功率,无功功率,电压总谐波畸变率,电流总谐波畸变率等。
11、 越限监测报警,电压超限,缺相,电流超限。停电自动退出,送电后自动恢复运行,安全可靠,使用寿命长。
技术参数:
  额定电压:400V、660V、1100V(特殊要求可定制)
  动态响应时间:(小于等于)20ms
  额定测量电流:5A
  谐波测量范围:1-31次
  精度:电压、电流0.5级,功率1.5级。
  基波无功补偿:功率因数可达到0.95以上
  谐波滤除率:解标滤波型满足GB/T14549-93Y的要求
  环境温度:-30度——+50度
  防护等级:IP31,户外使用防护等级IP33
彻底消灭因功率因数的电力罚款!(功率因数可由电力罚款改为奖励)减少电力损耗!减少用电费支出,减少因谐波烧坏电气设备的机率.

节电效果非常显著!!!

适用场所:
1.平衡与不平衡无功功率动态补偿滤除谐波,提高配电系统功率因数。
2.适用在轧钢/电力、汽车、冶金、机械制造、化工、造纸、纺织、煤炭、造船、通讯、机场、大型场馆、高层建筑等场所的无功补偿及滤波要求。
3.特别适用于冲击多变负荷的实时补偿。如:电焊机、气锤、注塑机、可逆轧等快速地稳定冲击性负荷的无功变化,消除高次谐波电流。

应用范围:
 负荷功率因数低、线路压降大,需要进行无功功率补偿的场合、负载功率变化大,变化速度快的场合、有谐波源(如直流调速、变频调速、变频炉等)谐波污染严重需要抑制或治理谐波的场合,负载三相不平衡的场合,对电压波动和动态补偿有较高要求的场合。
联系人:周振鹏 13793807028 TEL05388616185 FAX05386926568
回复
cqdjdq
2009年09月15日 11:43:10
9楼
重庆德嘉电气开发有限公司专业谐波治理、无功补偿,电话:13527351118
回复
haoguijun
2009年12月10日 12:59:24
10楼
HTHF通用谐波滤波器


HTHF通用谐波滤波器是专为中频炉、变频器、UPS(或其他3相6脉整流电路)开发的一种设备级谐波滤波器,对于任何3相6脉整流电路,能够保证其谐波电流畸变率(THID)小于10%,有特殊要求时,能够小于5%。
HTHF通用滤波器的主要特点如下:
 滤波效果确定:滤波效果与系统特性无关,现场安装后不需要任何调试,确保总谐波电流畸变率THID < 10%(另有THID < 20% < 5%的可选);
 不吸收上游谐波电流:通用谐波滤波器对于上游的谐波电流呈现高阻,从而不会吸收上游的谐波电流,没有过载的风险;
 不与系统阻抗发生谐振:DHF在任何情况下不会与系统发生谐振;
 容性无功功率小:DHF通用谐波滤波器发出的容性无功功率小于额定功率的20%,保证在负载较轻时,不会发生无功功率过补现象;
 输出电压稳定:滤波器的输出端电压保持在输入电压的±5%;
 有效滤除非特征谐波:DHF通用谐波滤波器不仅滤除变频器、中频炉等设备产生谐波(5次、7次、11次、13次),而且能够有效滤除各种非特征谐波;
 性能稳定、可靠性高:DHF通用谐波滤波器3年内不需要维护,工作可靠;
 选用简单:选DHF通用谐波滤波器时,不需要知道谐波电流的数值,也不需要知道系统的参数,仅需要知道负载的额定工作电压和功率即可。
HTHF谐波滤波器与传统LC滤波器和有源滤波器的比较
滤波器 过载风险 滤波效果 系统谐振 可靠性 容性无功 价格
HTHF 无 <5% 不会发生 高 很小 中等
传统无源滤波器 存在 与系统阻抗有关 可能发生 高 大 较高
有源滤波器 无 <5% 不发生 中 没有 高

HTHF通用滤波器的型号定义如下:

主要技术指标:
 额定工作电压:最大1140VAC,3相
 工作频率:50Hz(其它频率可选)
 过载能力: 承受150%额定电流,60秒,间隔10分钟
 谐波滤除特性:对于3相6脉整理器,满载状态下,THID < 10%,特殊要求时,可以有THID<5%,THID<20%,不需要现场进行任何调试
 功率因数:在50%-100%负荷范围内,0.95超前 - 0.98滞后;
 输出电压:在整个负载范围内,电压升高与降低数值小于输入电压的5%
 环境温度:-40 - +40 °C
 海拔高度:<1000米
 湿度:小于95%
回复
slecczyh
2009年12月10日 14:23:51
11楼
谐波比较稳定,可采用静态滤波,谐波变化比较大,要采用动态滤波。不但要看工厂内谐波,还要看系统的背景谐波。具体工程具体分析,没有一样的。在这个工程中用的好,不一定在另外的工程中用的好。
回复

相关推荐