求助:关于洁净室内风管的设置问题
luizs@co163
2005年03月24日 15:52:21
只看楼主

问题有二:1.ACU设在室内,送风管也在室内,问风管如何固定?(我个人以为仍是吊筋固定,穿过天板固定在RC楼板上)2.什么情况下可以消防排烟风管与制程排气风管共用?

问题有二:
1.ACU设在室内,送风管也在室内,问风管如何固定?(我个人以为仍是吊筋固定,穿过天板固定在RC楼板上)
2.什么情况下可以消防排烟风管与制程排气风管共用?
sloliver
2005年05月25日 11:48:28
12楼
排气可以公用,在消防排气另设出口,并加电动防火阀,切换平时排气口,在消防上加装加压风机就好了啊
回复
lhr_001
2005年05月25日 20:39:21
13楼
洁净室内风管还是用不锈钢的好一点吧。
回复
luizs@co163
2006年06月04日 22:50:56
14楼
报价太贵了,是日本的工艺。
回复
blooding-eyes
2006年06月05日 09:02:28
15楼
应该不会吧?如果风管在室内那天板得多高?再说了风管的保温也是个问题,难保不产尘,万一不好还会结露
回复
我是发财哥
2006年06月05日 09:11:38
16楼
2.什么情况下可以消防排烟风管与制程排气风管共用?
做好好自动转换就行.
回复
blooding-eyes
2006年06月05日 09:21:24
17楼
最好不要共用,规范是不允许的,消防验收这关你肯定过不了
回复