10kV双电源一用一备,母联断路器平时处于合闸状态,请问二次接线与10kV配出回路或者进线柜有是什么不同?保护的设置有什么不同?谢谢!

10kV双电源一用一备,母联断路器平时处于合闸状态,请问二次接线与10kV配出回路或者进线柜有是什么不同?保护的设置有什么不同?
谢谢!
免费打赏
lingxuct
2008年10月18日 17:12:07
2楼
母联是I段与II段连接的柜子,它的保护只是过流,由于功率流向问题,定值较能设置:如果I段进线在合闸位置,母联保护的是II段母线;当II段进线合闸时(I段分断状态),母联保护的是I段母线。
由于上述原因,母联是母线故障时才跳。
再则,因双电源是主备关系,BZT只装在两进线上,母联无BZT二次线。

[ 本帖最后由 lingxuct 于 2008-10-18 17:14 编辑 ]
回复
信马由缰
2008年10月18日 21:41:55
3楼
10kV双电源一用一备,母联断路器平时处于合闸状态,保护的设置为过流和速断。
和配出线回路不同的是:
1、没有零序保护(电缆出线)
2、没有重合闸(架空线出线)
和进线柜不同的是:
1、没有和备用电源之间的闭锁
2、没有备自投(BZT)
回复
tnc
2008年10月19日 10:12:13
4楼
注意:10kV双电源一用一备!母联断路器平时处于合闸状态!!无BZT!!!
以传统电磁继电器为例,母联的二次接线(基本接线)和进线或者配出有什么不同吗?

[ 本帖最后由 tnc 于 2008-10-19 10:24 编辑 ]
回复
tnc
2008年10月19日 10:13:21
5楼
母联需要设置充电保护吗?
回复
tnc
2008年10月19日 11:25:54
6楼
搜到了一个帖子的说法“1.“一用一备母联合闸运行”的母联断路器二次图与一般配出断路器二次图基本相同,其保护回路是常接的,没有那个“保护投入”电路(实际功能是“保护在合闸瞬间投入”)。
2.“跳闸回路监视”在任何断路器二次回路中都应设置,不能去掉,不同的是监视方式。
绝大多数的断路器(包括“一用一备母联合闸运行”的母联断路器),因为正常时均为合闸运行,所以其二次回路是在断路器合闸状态下监视跳闸回路的完整性,用红灯或HWJ构成。
而“双电源平时都送电,两段母线分列运行的母联断路器”是特殊情况,正常时它一直处于分断状态,为了使该断路器投入到故障母线时保护动作能确保跳闸,所以要在其分闸状态下监视它的跳闸回路完整性,这就加上了一个TQJ和断路器的转换触点。
至于“合闸回路监视”是断路器在分闸状态下监视其合闸回路的完整性,用绿灯或TWJ构成,在任何断路器二次回路中都是一样的。”
回复
tnc
2016年03月01日 19:30:08
7楼
时隔多年,遇到类似问题居然百度到了自己的帖子,时光荏苒,令人唏嘘不已!
我又来了!
回复