本人想不明白,原水经多介质过滤器后进入叠片式过滤器然后再进超滤,4套超滤并列运行,当一套反洗时,只有3套在运行,而进水量仍然是4套运行时那么多,那启不是其它三套的膜通量要增大,会加快膜的损坏吗,还是有别的方法解决

本人想不明白,原水经多介质过滤器后进入叠片式过滤器然后再进超滤,4套超滤并列运行,当一套反洗时,只有3套在运行,而进水量仍然是4套运行时那么多,那启不是其它三套的膜通量要增大,会加快膜的损坏吗,还是有别的方法解决
免费打赏
fd030119
2008年12月11日 20:54:17
12楼
这种情况我也见过,没问题的,就是楼上所说,一是设计时取的都是下限,二是只要反洗时超滤不超压,一半美问题
回复
huanggang901
2008年12月13日 22:28:01
13楼
超滤的膜通量是一个范围值,我这个范围内,我们在设计时,都应该是选膜通量的下限,而且每次UF膜反洗的时间都不会很长,因此对UF膜一般都不会超过其上限,而在药物清洗时,由于其时间相对较长,因此在使用过程中我们一般建议对前面的超滤预处理系统的流量进行调节,以确保不伤害UF膜,但如果确保膜通量不会过大的话,也可以不去理会它.
回复
xiachuan980
2008年12月18日 16:29:26
14楼
一般不超过负荷运行,应该没有问题啊,
回复
wws031012
2009年03月26日 15:44:15
15楼
需要考虑这个问题,但是这个问题很容易解决的,用 变频泵供水即可。一般高质量工程都这样作的
回复
xiaojing122122
2009年03月27日 11:33:31
16楼
要看你的设计通量,三套运行时不要超过膜的通量极限就可以了
回复
xiexiewoheni
2009年03月27日 16:58:29
17楼
膜厂家的过滤通量范围为60-100l/m2·h(25℃)。超滤膜的设计通量为50-60 l/m2·h(25℃)。 所以有很大余量。短期无问题。要是担心的话,如上所说加变频泵供水或调节阀。。。。
回复
xiachuan980
2009年04月02日 19:30:48
18楼
膜在短时间内是没有问题的,如果长期这样,那就要出问题看
回复
zhaoduchen
2009年04月05日 20:13:13
19楼
产水通量有一个范围,设计时考虑到一点了就不会有问题
回复
hukexuan_045556
2009年05月23日 16:35:32
20楼
膜厂家的过滤通量范围为60-100l/m2·h(25℃)。超滤膜的设计通量为50-60 l/m2·h(25℃)。
回复
wlox
2009年05月24日 11:58:38
21楼
反洗时,
是自动的话,你给泵个加变频器,压力/流量为变量,或者用比例调节阀,流量为变量;
是手动的话,自己手动调节好了.
我看你说的,你这用水对SS/微粒要求很高吧,反洗频率一般在3个月左右吧.手动弄弄算了,安全.