求助各位老大
mouquan
mouquan Lv.2
2008年10月16日 14:51:10
只看楼主

11kw的西门子电机驱动油泵浦,空开,接触器都是日本富士的。可不可仪不用星三角而直接启动呢??谢谢各位老大

11kw的西门子电机驱动油泵浦,空开,接触器都是日本富士的。
可不可仪不用星三角而直接启动呢??
谢谢各位老大
免费打赏
mouquan
2008年10月16日 16:53:16
2楼
:L :L :L :L :L :L :L
回复
ymkmqv
2008年10月17日 17:39:05
3楼
偶感觉没什么问题,不知道你的变压器超过200kva没,超过没有任何问题。
回复
ping256
2008年10月19日 09:48:30
4楼
空开和接触器要够大,建议使用西门子的,小日本的东西又贵有烂!!
回复
mouquan
2008年10月20日 07:25:23
5楼
谢谢各位老大。:handshake
回复
lhj_751120
2008年10月20日 09:28:40
6楼
没问题,轻载一般在15KW才用星角转换
回复
xswxy
2008年10月28日 15:19:08
7楼
电动机额定容量小于变压器容量的20%均可直接起动.
回复
tmqiangking
2008年10月28日 17:55:05
8楼
请问关电开关能直接驱动电机吗?我用的是两相交流电机25W的,能不能直接通过控制电源的通断来控制电机的通和断?
回复
kfbkfb
2009年12月14日 20:32:51
9楼
没什么问题没什么问题没什么问题