请教各位老师房间送回风,与排风和新风的关系?
fly160178081
2008年10月16日 14:30:09
来自于通风排烟
只看楼主

各位老师:我在论坛上看到,关于房间平衡的帖子,有点迷糊.一种说:[/font]送风量、回风量、新风量、排风量的确定 新风量:一般新风量可以首先确定,新风量的大小一般不随负荷的变化而变和,由房间功能和甲方的要求决定。舒适性空调可以按人数确定新风量,如30m3/h•p;工艺性空调主要考虑换气次数,如6次/h; 如果是全新风系统,新风量的大小要通过冷负荷、室内设计温度(焓值)、送风温度(焓值)来确定;

各位老师:我在论坛上看到,关于房间平衡的帖子,有点迷糊.
一种说:[/font]送风量、回风量、新风量、排风量的确定
新风量:一般新风量可以首先确定,新风量的大小一般不随负荷的变化而变和,由房间功能和甲方的要求决

定。舒适性空调可以按人数确定新风量,如30m3/h•p;工艺性空调主要考虑换气次数,如6次/h;
如果是全新风系统,新风量的大小要通过冷负荷、室内设计温度(焓值)、送风温度(焓值)来确定;
新风量=冷负荷/(室内空气焓值-送风空气焓值)
送风量:送风量的求法与全新风风量相似(全新风系统的新风量即送风量)
送风量=冷负荷/(室内空气焓值-送风空气焓值)
回风量:回风是为了节约能源,回风与新风混合处理后又送入室内,回风量的大小可以通过送风量与新风量

的差值确定;
排风量:排风量肯定是最后考虑的,顾名思义,排走了,就不再对室内起作用了,只要考虑一点,房间的压

力要求,如果是正压,可以排出剩余风量的80-90%,如果是负压,可以排出剩余风量的110-120%。
需要提出的是,虽然是排风,但排风也具有与回风一样的焓值,蕴藏着相当一部分冷量,直接排掉很可惜
而另一种说:空调风柜出风-回风-出风,这样一个循环,室内的风量应该是平衡的,引入一条新风管接入到回风箱内,混合后进入风柜处理后送风.
请问各位老师:对于全空气系统,四个是什么关系啊?风机盘管加新风系统呢?
免费打赏
wolker
2008年10月17日 17:15:44
2楼
暖通系统里有根据能量守恒推倒出两个重要的推论:风平衡、热平衡。一切与负荷、风量相关的系统均如此。
都是基于这两个来计算的。
回复
xuping0927
2010年03月06日 10:48:16
3楼
:victory:
回复
huibaobao0201
2010年05月09日 17:38:16
4楼
:)
回复
guiguidemm
2010年05月14日 21:31:45
5楼
说的都对 新风比很小的时候没必要加排风
回复
niu_new
2012年01月03日 21:54:04
6楼
如果采用集中回风,然后再排风,为了保持房间正压,那么此时的回风量和排风量又怎么确定呢?
回复
黎黎
2014年12月02日 12:38:28
7楼
我觉得不管是什么形式的,比如风机盘管+新风,都是按照室内总新风量,回风量,引入室外新风量等来计算的吧
回复

相关推荐