我这里有一栋房子的车库上面一层先是因为有污水倒灌,改成单放,后来却发现盖起坐便器的盖子,过一会儿再打开盖子,却发现内有沼气臭味,(水封没问题),请教高人,这是为什么?
我这里有一栋房子的车库上面一层先是因为有污水倒灌,改成单放,后来却发现盖起坐便器的盖子,过一会儿再打开盖子,却发现内有沼气臭味,(水封没问题),请教高人,这是为什么?
2楼
单排于立管之间的距离太小,排水时候压力瞬间过大导致沼气穿透水封
回复
3楼
还有,请教一下,该如何处理呢?
回复
4楼
下面两层单排!
回复
5楼
请说明道理,好吗?
回复
6楼
单独接管排入室外的检查井.
回复
7楼
“排水时候压力瞬间过大导致沼气穿透水封”。
你可以测试一下:取一充气气球(三层避孕套也可),置于便器出口处,便器充水压住气球,一段时间后无味,便是“排水时候压力瞬间过大导致沼气穿透水封”。地漏水封比便器小多了,不返味吗?
回复
8楼
谢谢各位!地漏闻不出明显味道。我开始的想法是装一个通气管,但一是没有专用通气管,用出侧墙通气又不可能,二是想将排出管先接入一个检查井,然后再接入化粪池,但不敢确定这种方法的准确性。
回复
9楼
6楼的朋友,请告诉我道理,好吗?
回复
10楼
最主要的是清通化粪池,化粪池该清理了,其他的到是次要的。
回复
11楼
单排于立管之间的距离太小,排水时候压力瞬间过大导致沼气穿透水封
回复