小弟刚工作,本站35KV开关柜上边有个过电压保护器,就是一排灯的那种,请问他是怎么接线的还有作用是啥

小弟刚工作,本站35KV开关柜上边有个过电压保护器,就是一排灯的那种,请问他是怎么接线的还有作用是啥
免费打赏
xxjdsb
2008年10月26日 14:42:32
2楼
搞个微机不就可以了,搞这么多做啊,我公司可以接,QQ357759947
回复
lightray@co163
2008年11月28日 21:33:14
3楼
是否叫电流互感器过电压保护器?
在正常工作时,互感器二次测处于近似短路状态,输出电压很低。当二次绕组开路或一次绕组流过异常电流(如雷电流、谐振过电流、电容充电电流、电感启动电流等),都会在二次侧产生数千伏甚至上万伏的过电压。这不仅给二次系统绝缘造成危害,还会使互感器过激而烧损,甚至危及工作人员的生命安全。使用电流互感器过电压保护器就能够有效防止因电流互感器二次侧开路引起的事故。
保护器主要用于各种CT二次侧的异常过电压保护。保护器接于二次绕组两端,正常运行时漏电极小,成高阻状态。当发生异常过电压时,保护器迅速动作而短路,面板上显示故障的部位,并有无源信号输出。当故障排除后,电路恢复原状后,又重新投入正常运行状态。保护器应用于CT二次侧的差动绕组、测量绕组、母线保护绕组、备用绕组等。
回复
electricity
2012年11月11日 10:05:52
4楼
对,是电流互感器二次出口保护器。这也说明CT二次接地能有接地保护作用,但对二次开路的防护是没有作用的,或者只有一半的作用。