为了实现切断非消防电源的要求,准备在变电所低配切断开关,现已经要求开关厂对开关加装分励线圈,不知道加装线圈以后是不是就可以通过控制模块控制开关动作了?还有哪些其他要求,关于分励线圈的220V和24V是什么意思?
为了实现切断非消防电源的要求,准备在变电所低配切断开关,现已经要求开关厂对开关加装分励线圈,不知道加装线圈以后是不是就可以通过控制模块控制开关动作了?还有哪些其他要求,关于分励线圈的220V和24V是什么意思?
2楼
可以通过控制模块控制开关动作了,分励线圈的220V和24V是指输入的电压是用220V与24V来启动线圈的动作,低配切断建议用220V的好点,不过强切看什么回路的电源,照明等不易在低配处切,以免误动作引起大面积停电引起不必要的恐慌.
回复
3楼
谢谢版主热心指点!过些天成套厂过来安装赶得上的话我拍些照片,和不懂的朋友一起扫盲。
回复
4楼
分励线圈,怎么今天的网络不好,一张照片怎么也发不上啊
[
本帖最后由 guolei2002 于 2008-10-24 20:04 编辑 ]
回复
5楼
分励线圈的有交流AC220V和直流DC24V两种,两种都可以选择,但消防控制室的控制电源为DC24V,故一般可选DC24V,选择AC220V,需在配电箱增加中间继电器。
回复