C指照明回路,而D是纸动力回路.不知道他们之间有什么详细区别.听同行的有的人说,C型断路器的切断电流大概是额定电流的10倍,D型断路器在14倍左右, 那选择断路器的时候干嘛要考虑启动电流是额定电流的4~7倍呢.直接用额定电流好了,反正切断电流是额定电流的14倍左右.???????搞不懂,哪位朋友能解释一下!
C指照明回路,而D是纸动力回路.不知道他们之间有什么详细区别.听同行的有的人说,C型断路器的切断电流大概是额定电流的10倍,D型断路器在14倍左右, 那选择断路器的时候干嘛要考虑启动电流是额定电流的4~7倍呢.直接用额定电流好了,反正切断电流是额定电流的14倍左右.???????搞不懂,哪位朋友能解释一下!
2楼
按你说的,一般国内塑壳断路器用的是热磁脱扣器,短路保护设定大概是这样,但如果是施耐德塑壳断路器,用电子脱扣器,设定的值就可以调到很小呢,具体可参考施耐德NS系列塑壳断路器样本。
回复
3楼
那断路器的选择问题呢,你还没有回答我
回复
4楼
确切的说C指配电用,而D是电机用.C型断路器的瞬时脱扣器动作电流大概是额定电流的10倍,D型断路器瞬时脱扣器动作电流在14倍左右, 不关是哪种类型,瞬时脱扣器动作电流都应躲过回路中可能通过的的最大电流。
回复
5楼
主要还是负荷曲线不一样
回复
6楼
俺还只听过A,C型断路器,
学习中,
回复
7楼
C型,优先用于接通大电流的电气设备,如灯和电动机。短路保护范围是5-10In,即<=5In不动作,不动作时间大于0.1s,大于10In必须动作,动作时间小于0.1s.
D型,适用于产生脉冲电流的电气设备、电磁阀和电容器。短路保护范围10-50In,即即<=10In不动作,不动作时间大于0.1s,大于50In必须动作,动作时间小于0.1s.
回复
8楼
D型也有用于小型电动机短路保护的
回复
9楼
被朋友们一指点,现在越来越模糊拉
回复
10楼
瞬时脱扣器动作电流都应躲过回路中可能通过的的最大电流。
回复
11楼
这个很简单C型是照明型D型是动力型 它们的分断能力不同 C型一般是4500到6000D型是6000到10000
回复