各位高手请指教如标题描述,比如支座条件取那种,支座弯矩取哪种算法,线性恒载标准值(按默认的1够吗)、均布活荷载标准值(按默认的2够吗)等等,这些参数哪本规范有专门对楼梯的详细叙述计算过程??
各位高手请指教
如标题描述,比如支座条件取那种,支座弯矩取哪种算法,线性恒载标准值(按默认的1够吗)、均布活荷载标准值(按默认的2够吗)等等,这些参数哪本规范有专门对楼梯的详细叙述计算过程??
2楼
没人回答吗,还是大家都没用这个算楼梯:(
回复
3楼
还几年没用这个了,一般都是自己的excel算的,编者还是很细致的,为校友而骄傲。
活荷载按规范取值,线恒荷载指楼梯扶手等线荷载,他考虑均布到板宽度内折合成均布面荷载。
回复
4楼
楼主很细心啊!多交流,这个我也没学会!
回复
5楼
光伏电想上网,还是比较难得。
回复
6楼
支座弯矩一般取1 /12的那项 均布一般取活载取3.5 这是我在设计院同事经常这样取的 我也是初学者 希望有高手能出来指点下
回复
7楼
按照实际使用功能输入
回复
8楼
恩。跟楼主一样,也有同样的困惑,等待高手解答
回复
9楼
活荷载当然按照规范输入。有密集人流的时候取值3.5
恒荷载就是附加的荷载咯,按实际输入
回复
10楼
回复
11楼
用摩根计算板式楼梯之后,出现挠度计算结构,不知道挠度结果如何联系混凝土规范。怎样才算符合规范要求是要小于L/200吗?
回复