控制电缆与电力电缆
yuhuazhang737
2008年10月15日 11:50:57
只看楼主

问题是这样的:控制电缆(0.45/0.75kV)电压等级一般比电力电缆(0.6/1kV)的电压等级低因此同样截面积的电缆 控制电缆要比电力电缆价格低现在业主提出用控制电缆代替电力电缆补充一下现在使用的系统低压为 220/380V请高手指点?小弟,先谢了!

问题是这样的:
控制电缆(0.45/0.75kV)电压等级一般比电力电缆(0.6/1kV)的电压等级低
因此同样截面积的电缆 控制电缆要比电力电缆价格低
现在业主提出用控制电缆代替电力电缆

补充一下
现在使用的系统低压为 220/380V

请高手指点?

小弟,先谢了!
免费打赏
信马由缰
2008年10月15日 12:34:20
2楼
最好不要这样做!!!
回复
lingxuct
2008年10月15日 19:56:00
3楼
控制电缆通常没有超过2.5的,电力电缆都在2.5以上,如果用在1KW以下电机还可以,但在芯数上就不宜了,控制电缆最少也有4芯,用在电机上一般在现场接地的只要三芯就够了。
照明线路主干线(一户住宅)最小也得4平方吧?控制电缆不宜用。