集水坑的启泵水位,停泵水位,报警水位怎么确定啊?还有就是液位控制装置选什么设备啊?每次做到集水坑就遇到这样的问题了。我也不知道怎么做,就在材料表写上句“厂家配套供应液位控制装置”,总觉得有些不妥。
集水坑的启泵水位,停泵水位,报警水位怎么确定啊?还有就是液位控制装置选什么设备啊?每次做到集水坑就遇到这样的问题了。我也不知道怎么做,就在材料表写上句“厂家配套供应液位控制装置”,总觉得有些不妥。
12楼
一般停泵水位距坑底250mm,位于泵的中心位置:D,启泵水位距坑底700mm,报警水位在启泵水位上100mm,备用泵启泵水位在报警水位上100mm。
回复
13楼
多谢楼主分享好东西!!
回复
14楼
首先停泵水位距坑底,由水泵构造决定,不能拍脑袋。理由是潜水泵运行需要冷却,必须保证冷却需要的最小淹没水位。可以看样本。
其次,来水不是常数,计算调节容积就是空话。但容积尽可能的大,是本专业人员努力方向,当然,受制于结构专业。所以启泵水位不好说最合理,只能是折中的结果。当然不要小于700mm。报警水位可以比启泵水位高5-10cm。可以淹没进水管。但启泵水位最多与进水管管底平,保证跌落进水。不可高于,否则管道变成沉淀池。
回复
15楼
至于水位信号提取,本来就不是本专业范畴。只是大家想省事(电专业)、厂家想赚钱(泵和控制),一体化供货。其实不是不行,安装时按你的水位参数施工就是了。设计必须有文字要求:停泵水位、启泵水位或两台时第二台泵启动水位以及报警水位。就这点东西,厂家一看就明白。
回复