R407C冲注
lgk01
lgk01 Lv.2
2008年10月14日 10:59:26
只看楼主

大家好,要做一个新热泵,夏季制冷量30KW,采用谷轮的15匹涡旋压缩机,机组不大。客户要求用 R407C。以前没用过R407C,没有这方面经验。还请有用过R407C的朋友给点建议呢,冲注时应该注意些什么呢(冲注口位置放在压缩机到冷凝器之间的排气管路上呢,还是冷凝器与膨胀阀之间的液管上呢)

2008年10月14日 13:48:57
2楼
冲注好像压缩机技术资料上有相关的要求的啊,你自己要好好研究人家的压缩机再发问啊!
回复
yzhchlan
2008年10月15日 15:20:20
3楼
说的对,要先研究一下压缩机有关充注的内容。和R22是一样的充注。
回复
@co163
2008年10月24日 11:44:14
4楼
好像是放在液管上.充法与R22不一样.
回复
actway
2008年10月25日 11:56:42
5楼
充注不是在回气管上面吗:)
回复
jiangyingwei
2010年07月22日 09:44:52
6楼
冲住口肯定放在低压回气管路
回复
jiangyingwei
2010年07月22日 09:46:41
7楼
冲注一定要液体,保证非共沸制冷剂的组分
回复
yzhchlan
2010年08月04日 14:38:47
8楼
楼上的朋友说得对
这是相当关键的一点
一定要液态充注
回复
zhanghuihanxue
2014年02月18日 14:23:44
9楼
1.当机器没有启动时,应在冷凝器的加液阀中加入R407C制冷剂,
2.当压缩机启动时从低压加液阀缓慢加入R407C制冷剂!
仅供参考!
回复
hgdhgdhgd123
2014年10月07日 11:37:49
10楼
充注时一定要保持液态
回复
ranepic
2014年11月19日 07:49:43
11楼
不错,顶了,给你置顶。继续发此类帖子。
回复

相关推荐

APP内打开