我是新手,做了一个多层框架,算出的柱,配筋率为1.22%,符合经济配筋率范围,但是其轴压比只有0.13。就配筋率是不用调整截面大小,但就轴压比看好像又有富余,可以将截面调小,大家能发表下看法吗?我不知道这种情况是否需要调整,以及怎样调整?
我是新手,做了一个多层框架,算出的柱,配筋率为1.22%,符合经济配筋率范围,但是其轴压比只有0.13。就配筋率是不用调整截面大小,但就轴压比看好像又有富余,可以将截面调小,大家能发表下看法吗?我不知道这种情况是否需要调整,以及怎样调整?
2楼
我也是新手,说说我的看法
如果你都去看每根柱子的轴压比,都去调小截面的话就不实际了,这样就有好多不同的截面,施工起来不方便的
如果同一层柱子的轴压比都很小,你可以考虑同意调截面,但要注意强柱弱梁
回复
3楼
是统一调整截面,,错字了
回复
4楼
柱子配筋的主要取决于弯矩,比如单层大跨的厂房,轴压比可能很小。
还比如高烈度的地区
回复
5楼
多层框架结构的轴压比一般不会很大,截面合适的话在0.6-0.8之间,配筋按构造配筋
如果发现柱的配筋偏大了,可以适当加大截面,
柱配筋是按照构造配筋,轴压比又在0.6-0.8之间的话,调截面就没什么意义了
回复