换热器铜管厚度咨询!
ssl8443221
ssl8443221 Lv.5
2008年10月14日 08:53:38
来自于中央空调
只看楼主

锅炉供暖时,所接翅片管换热器的铜管是不是需要加厚?现有一项目,锅炉直接和换热器相连,锅炉出回水温度95/70°C,换热器为翅片管换热器,铜管是不是需要加厚啊?普通表冷器铜管是否可以使用?

锅炉供暖时,所接翅片管换热器的铜管是不是需要加厚?
现有一项目,锅炉直接和换热器相连,锅炉出回水温度95/70°C,换热器为翅片管换热器,铜管是不是需要加厚啊?普通表冷器铜管是否可以使用?
免费打赏
gnkt
2008年10月14日 09:49:13
2楼
我也不知道,帮你顶起来.
回复
coolrush
2008年10月14日 10:41:46
3楼
中间加个板换把温度降下来吧
回复
dgdylj2006
2008年10月14日 11:02:40
4楼
在东莞根本就接触不到暖气。
回复
qdthkt
2008年10月14日 11:19:30
5楼
换热器的铜管厚度和温度没有关系,主要和压力有关系,供水温度一般不要超过90°,主要是因为如果翅片是铝的,和铜的收缩率不一样,不供热后铜铝收缩不一致,将导致铝片和铜管接触不好,影响传热。如果温度降不下来,可以考虑铜管铜翅片。
回复
ssl8443221
2008年10月15日 14:54:16
6楼
5楼说的很好。但是铜管铜翅片价格不是一般的高啊。厂家也是这么好说的,但是说用铝箔没问题,只是寿命会短点。而且他们用过大于100度的蒸汽都没有问题。
回复

相关推荐