求高手指导
rachel5265
rachel5265 Lv.2
2008年10月13日 20:38:33
只看楼主

求高手指导本人有几个问题谋求高手指导1.怎么计算线路能带多大功率 例如,我现在有70平方的线,它能带135A左右的电流,在三相电流中,根据公式P=√3*U*I*COSφ得出它能带约70多千瓦的功率,怎么到了现场,它却能带150千瓦的,怎么计算的?2.关于现场接电焊机的疑问 两台焊机,都是红黄两根线,本来是第一台焊机的红黄接①空开出线口的AB两相,②空开的进线口ABC三相和①空开进线口的ABC三相并联,然后第二台焊机接②空开出线口的AC相,却没电流,但是换成AB两相就有电流了,怎么回事?跟相序有关系么?

求高手指导本人有几个问题谋求高手指导
1.怎么计算线路能带多大功率
例如,我现在有70平方的线,它能带135A左右的电流,在三相电流中,根据公式P=√3*U*I*COSφ得出它能带约70多千瓦的功率,怎么到了现场,它却能带150千瓦的,怎么计算的?
2.关于现场接电焊机的疑问
两台焊机,都是红黄两根线,本来是第一台焊机的红黄接①空开出线口的AB两相,②空开的进线口ABC三相和①空开进线口的ABC三相并联,然后第二台焊机接②空开出线口的AC相,却没电流,但是换成AB两相就有电流了,怎么回事?跟相序有关系么?
免费打赏
lingxuct
2008年10月14日 05:10:52
2楼
1.150KW设备不是同时用,或者说负载不是满负载,否则,70平方的线会烫得绝缘材料熔化的,在熔化前负载侧的电压也低得惊人了。
2.没把C相电源接通。

[ 本帖最后由 lingxuct 于 2008-10-14 06:34 编辑 ]
回复

相关推荐

APP内打开