住宅楼空调冷凝水管可否与雨水共用一根立管,依据是什么?谢谢大家[ 本帖最后由 wj1999116 于 2008-11-10 10:00 编辑 ]
住宅楼空调冷凝水管可否与雨水共用一根立管,依据是什么?谢谢大家
[
本帖最后由 wj1999116 于 2008-11-10 10:00 编辑 ]
2楼
我这边没有这样的做法,也不知道那里找关于空调管做法的规范,不过如果局部的位置不好放的话,我们也会把个别的空调冷凝水排到雨水管,而且设计的时候如果是综合楼一般到裙楼都要把排水管并起来,那时候一般都把空调冷凝水管并到雨水管上,是因为考虑雨水没有臭气,不能并到污,废水管的原因,也找不到规范明确,如果有哪位知道请知道一下咯!
回复
3楼
如果雨水管 最后不直接排在散水上 而是在草坪 或进入水沟或丼中 就可以了
回复
4楼
我在房地产公司,我们公司明确要求个别不方便敷设冷凝水管的位置可以直接接入雨水管,,但是规范性的东西从来木看到过。。。
回复
5楼
不可以,如果下暴雨的时候可能会倒灌进房间
回复
6楼
5楼说的对,我咨询过,一位权威人士说不可以,因为雨水属于有压排水,在雨量比较大时雨水会倒灌到冷凝水管道内,而且这位老师说给排水设计规范里有规定,雨水立管不能有3个开口,可是我查了给排水设计规范,找不到相关的要求,虽然我还没找到有力的依据,但是空调冷凝水管道不能接入雨水管道应该是肯定的,最后我谢谢大家对这个问题的关注,希望有人找到依据。
回复
7楼
我认为可以,因为我在青岛胶南一个高档小区里看到就是这样设计的。可惜没有照下来供大家参考!
回复
8楼
个人觉得不应该接到雨水管。
回复
9楼
一般在可以合并的地方我一般都将它合并。
回复
10楼
多层可以,高层不可以
回复
11楼
设计时是不可以合并的,因为4.9.12规定阳台排水系统应单独设置,以杜绝屋面雨水从阳台溢出。同理,空调冷凝水不能排到屋面雨水管内,但可以考虑排到阳台排水管内。
回复