我公司为高低压成套开关设备制造厂,近期接到一项工程,甲方要求制作及安装高低压一二次电缆,我公司没有这方面经验,请各位高手告知10KV及0.4KV一二次电缆需要的附件及电缆头制作方法,不胜感激!!!
我公司为高低压成套开关设备制造厂,近期接到一项工程,甲方要求制作及安装高低压一二次电缆,我公司没有这方面经验,请各位高手告知10KV及0.4KV一二次电缆需要的附件及电缆头制作方法,不胜感激!!!
2楼
工程在哪里呀,详细的话请加我QQ:12078831
回复
3楼
工程在甘肃庆阳,谢谢!
回复
4楼
高压电缆头附件是专门生产的,有冷缩和热缩二种,产品上有说明书,照说明书做就可以,但高压电缆在做头前后都必须做直流泄漏试验的,需要试验设备。
低压也有冷缩头,但用塑料带包扎的成本会低很多。
回复
5楼
能告诉我你的联系方式吗?我们在庆阳有分支机构的
回复
6楼
进来了解学习一下。。。:lol
回复
7楼
电缆头有冷缩,热缩之分,不知道楼主有什么要求,可联系:13802206161,QQ:4519377 大家一起讨论
回复
9楼
我就是常年搞电气仪表安装的单位 可以联系我QQ 453955257
回复
10楼
听区管的,没错!!!你的活其实很简单的,施工队伍都会。
回复