紧急求助:DG100以上热镀锌电缆导管如何连接?
fh1998
fh1998 Lv.2
2008年10月12日 22:55:36
只看楼主

最近有个工程项目要求,电缆导管需用热镀锌钢管型号为DG100,DG200,DG250,因规范不允许熔焊,请教大家一下导管如何连接?

最近有个工程项目要求,电缆导管需用热镀锌钢管型号为DG100,DG200,DG250,因规范不允许熔焊,请教大家一下导管如何连接?
免费打赏
caibingchen
2008年10月14日 15:55:42
2楼
丝扣连接,或者加个300左右的口径大一点的套管,用螺栓顶丝固定,都符合规范
回复

相关推荐