天正房间类型-轻型,中型,重型是怎么体现的
mengnan110
mengnan110 Lv.3
2008年10月12日 21:12:36
来自于天正暖通
只看楼主

天正房间类型-轻型,中型,重型是怎么体现的,与新版手册上的习题是否有过对照?

天正房间类型-轻型,中型,重型是怎么体现的,与新版手册上的习题是否有过对照?
免费打赏
onekm
2008年11月06日 10:50:03
12楼

谢谢!我们会一直努力的
回复
guanyeyi
2008年11月08日 23:16:25
13楼
外维护结构的冷负荷的计算和房间的类型没有关系,为什么改变房间的类型会改变外维护结构的传热量。
恳请回答
回复
onekm
2008年11月10日 09:59:08
14楼

谐波法是有关系的,可参见实用供热空调手册
回复
guanyeyi
2008年11月10日 14:46:26
15楼

我已经仔细研究过了,外墙的计算公式是Q=KF(作用时刻下,通过外墙或屋面的冷负荷计算温差,简称负荷温差,
对于常用外墙,可查表8-4-8;对于屋面,可查表8-4-9)。表中的冷负荷计算温差没有跟房间的类型有关系阿,那就是外墙的传热跟房间的类型没关系,至于其他的外窗我看了查表中的数据和房间类型有关系,大哥你给点提示。
回复
guanyeyi
2008年11月10日 22:06:15
16楼

实用空调设计手册中对地面是否铺设地毯有定义,有地毯就为轻型,“是否轻钢龙骨或轻质条板”没有定义,有是什么类型,没有又是什么类型,恳请高手们指点指点
回复
mengnan110
2008年11月11日 08:13:16
17楼

有定义的,可以看看新版的
回复
skymars
2008年11月11日 10:10:54
18楼
房间轻,中,重反应的是房间放热衰减和放热延迟两个指标.房间系由六面体构成的房间,放热衰减和延迟与六面均有关系,房间的放热系数与房间各个部分的尺寸比例均有关系,需要根据具体情况进行角系数和各个表面反射因素加以确定,无论对于轻中重的房间,外窗,外墙的放热特性是一样的,主要体现在楼板,天花板,内墙这些内围护上,因此计算中,只有外围护情况下,修改房间结构类型对于负荷是没有影响的.轻中重是个综合系数,目前相关手册都是按内围护确定,我感觉是因为主要影响内围护的原因.
回复
skymars
2008年11月11日 10:18:53
19楼
另外软件之所以这样考虑,原因是:
1.如果用户使用了地毯,轻型龙骨等,会根据手册的规定直接给出房间类型.
2.如果又没有指定这些内容,则根据计算内墙和楼板的放热特性来确定.
3.如果计算中没有指定内墙,计算时,假定外墙和内墙的放热特性是一致的.这时候会受此影响的就是人体等内热源了.
回复
skymars
2008年11月11日 10:28:01
20楼
Snap1.jpg

放热衰减和延迟对于外窗,外墙,不同类型房间是一样的.

[ 本帖最后由 skymars 于 2008-11-11 10:29 编辑 ]
回复
mengnan110
2008年11月13日 21:18:40
21楼
没指定内墙,但事实上是有内墙的
回复

相关推荐