天正房间类型-轻型,中型,重型是怎么体现的,与新版手册上的习题是否有过对照?
天正房间类型-轻型,中型,重型是怎么体现的,与新版手册上的习题是否有过对照?
2楼
谐波法中的房间类型不用手动输入的,
程序会根据房间中的围护结构及这两个参数自动计算房间类型
"是否轻钢龙骨或轻质条板"
"地面是否铺设地毯"
回复
3楼
但是如果一个房间没有内墙和楼板这两项维护结构,系统是怎么判断房间类型的?这时无论怎么修改"是否轻钢龙骨或轻质条板"
"地面是否铺设地毯" 的内容,最后结果都是不变的
[
本帖最后由 mengnan110 于 2008-10-13 13:57 编辑 ]
回复
4楼
没有内围护结构就按外围护结构算, 轻钢龙骨或轻质条板/铺设地毯 分别会使内墙和楼板为轻型结构
如果你原来输入的外围护结构本身就是轻型结构,那轻钢龙骨或轻质条板/铺设地毯选项就没有影响了.
可以改为分户墙中墙体,再修改那轻钢龙骨或轻质条板/铺设地毯选项即可看出变化.
回复
5楼
谐波法中的房间类型不用手动输入的,
程序会根据房间中的围护结构及这两个参数自动计算房间类型
"是否轻钢龙骨或轻质条板"
"地面是否铺设地毯"
回复
6楼
没有内围护结构就按外围护结构算 这个是哪个资料说的
我只知道手册说按内墙和楼板算的,鸿业负荷计算开始有个默认维护结构设置,在房间没内墙时,取默认的设置。
回复
7楼
实用供热空调设计手册上说 "房间应依据其"各面围护结构"的夏季热工指标,特别是内墙和楼板...进行分类"
软件实际计算时没有内维护结构,就按外围护结构算了.
将来会增加详细设置功能
如果你有更明确的依据或好的建议可以随时提供
回复
8楼
比如两个一模一样的房间,我在其中的一个房间加入一面内墙,计算后,后者认定为中型房间,算出的负荷极有可能是大于前者的。
按照一般人的理解,同样的维护结构,后者多了一面内墙传热,算出的负荷应该大的。
这个就是软件不严谨的地方
回复
9楼
如果工程不想算内维护结构传热,又要严谨计算房间类型的话,
可以批量添加内墙和楼板,添加时把冷负荷参数栏中:是否计算冷负荷 选否,热负荷栏中传热温差设为0
就不会计算冷/热负荷了
回复
10楼
打印呢,会有这些项目吗
为什么要搞的这么复杂呢,天正不是有默认维护设置的吗,稍微加几句代码就完成的。
说实在的,房间类型计算对最后的结果影响是非常大的。
做东西,一定要严谨,天正负荷计算的维护结构输入,批量修改功能,计算速度是做的相当棒的。
在计算细节,出计算书等方面再强化一点就完美了
加油!
回复
11楼
您说的是冷负荷法,谐波法没有“是否计算冷负荷”项目,但可以选”空调房间“
问题是出EXCEL的时候,内墙怎么删去
回复