10KV和35kv电缆绝缘电阻值有什么具体标准(或经验值)吗?规程上是“现场自定”[ 本帖最后由 matiti 于 2008-10-12 11:04 编辑 ]
10KV和35kv电缆绝缘电阻值有什么具体标准(或经验值)吗?
规程上是“现场自定”
[
本帖最后由 matiti 于 2008-10-12 11:04 编辑 ]
2楼
继续等待好心人:time:
回复
3楼
:time: :time: :time:
回复
4楼
10KV电缆的主绝缘大于 1000MΩ 35KV电缆主绝缘大于 2500MΩ 交联电缆外护套和内衬层的每公里绝缘值大于0.5MΩ
回复
5楼
谢谢!
此值有出处吗?还是老兄自己多年的经验值?
回复
6楼
哈哈,我也学习了!!
回复
7楼
有这个规定吗?10kV电缆预防性试验很多都达不到这个值。
回复
8楼
电缆的绝缘电阻只是参考而已,重要的是耐压和泄露
好像没规定吧电阻值
回复
9楼
交接预防试验规范上有说明。具体看是什么绝缘的电缆
回复
10楼
支持9楼的说法:) :)
回复
11楼
规程上有吧,我记得南网规程上是主绝缘 1000 屏蔽层是0.5 我平时量屏蔽层兆欧表不起表都是用万用表
回复