菜鸟请教,预防性试验的问题
matiti
matiti Lv.2
2008年10月11日 21:26:56
只看楼主

10KV和35kv电缆绝缘电阻值有什么具体标准(或经验值)吗?规程上是“现场自定”[ 本帖最后由 matiti 于 2008-10-12 11:04 编辑 ]

10KV和35kv电缆绝缘电阻值有什么具体标准(或经验值)吗?
规程上是“现场自定”

[ 本帖最后由 matiti 于 2008-10-12 11:04 编辑 ]
免费打赏
matiti
2008年10月12日 11:04:55
2楼
继续等待好心人:time:
回复
matiti
2008年10月14日 00:53:00
3楼
:time: :time: :time:
回复
cqwzep
2008年10月19日 04:51:00
4楼
10KV电缆的主绝缘大于 1000MΩ 35KV电缆主绝缘大于 2500MΩ 交联电缆外护套和内衬层的每公里绝缘值大于0.5MΩ
回复
matiti
2008年11月04日 21:33:07
5楼
谢谢!
此值有出处吗?还是老兄自己多年的经验值?
回复
lhx682
2009年03月19日 10:35:56
6楼
哈哈,我也学习了!!
回复
kileco
2009年03月21日 18:55:44
7楼



有这个规定吗?10kV电缆预防性试验很多都达不到这个值。
回复
xingncool
2009年03月22日 18:26:08
8楼
电缆的绝缘电阻只是参考而已,重要的是耐压和泄露
好像没规定吧电阻值
回复
dbvxxx_163
2009年03月25日 20:44:14
9楼
交接预防试验规范上有说明。具体看是什么绝缘的电缆
回复
jwssxyl888
2009年06月14日 16:47:53
10楼
支持9楼的说法:) :)
回复
monkeylhl
2009年06月14日 21:06:14
11楼
规程上有吧,我记得南网规程上是主绝缘 1000 屏蔽层是0.5 我平时量屏蔽层兆欧表不起表都是用万用表
回复

相关推荐