请教一下,消火栓系统中的减压阀组是减静压还是动压?
wwbcz
wwbcz Lv.2
2005年03月22日 22:07:25
只看楼主

一幢26层住宅楼,高84米,地下室设2台消防泵(扬程140m),屋面设18t专用水箱。消火栓系统分三个区:地下室~1层环网间为一区;1层环网~12层环网间为二区;13层环网~屋面环网间为三区。12、13层消防环网间各设两组减压阀组(2:1)及两组止回阀。 请问:这时减压阀组的作用 1.减少水箱至13层的自然水压? 2.减少消防泵启动时的动压?

一幢26层住宅楼,高84米,地下室设2台消防泵(扬程140m),屋面设18t专用水箱。消火栓系统分三个区:地下室~1层环网间为一区;1层环网~12层环网间为二区;13层环网~屋面环网间为三区。12、13层消防环网间各设两组减压阀组(2:1)及两组止回阀。
请问:这时减压阀组的作用
1.减少水箱至13层的自然水压?
2.减少消防泵启动时的动压?
免费打赏
wwbcz
2005年03月29日 19:01:45
12楼
谢谢各位热心解答,但我还是不明白:
1.如果减压阀组只能减静压,那么本建筑高84米,静压最大也才0.85MPa,消火栓又采用减压稳压消火栓,似乎没必要再设减压阀组了。
2.如果静压动压都能减,那么12层以下减压阀组不也没起作用。(减压阀组设在12、13层环网间)
回复
dengxi
2005年03月30日 16:53:31
13楼
消火栓系统是分区设置的吧,是否在12、13层之间有设备层,对13层以上的系统进行了加压,
如果这样的话设减压阀组就对了!再说顶层应该有消防水箱吧,这样的话也应该设减压阀组,这样做主要是为了减静压的!!当然也能减动压!!!!
回复
a_kang
2005年04月01日 10:03:15
14楼
当消火栓口的静压力超过0.8MPa时,应采用分区系统设置或设置减压阀,以减缓静压力过高容易促使消火栓阀口和水龙带损坏,再一个是给使用、操作上造成一定困难。
回复
wwbcz
2005年04月02日 23:24:18
15楼
今天偶然看到siceman版主收集整理的专题贴,问题解决:

减压阀

常用的减压阀按结构形式分为薄膜式、弹簧式和活塞式三种,按作用形式分为:比例式和定压式。定压式减压阀中有一种既减动压,又减静压,且阀前压力可任其变化,而阀后压力可稳定在所需压力的减压稳压阀。消火栓给水系统当采用减压阀进行给水分区时,为满足规范中关于消火栓栓口的静、动压的要求,此时宜采用既能减动压又能减静压、且还具有稳压作用的可调式薄膜减压阀。
对于较大减压比如超过5:1场合,为了减轻每个阀的负担,减轻阀内气蚀和磨损,延长使用寿命,宜采用两个减压阀串联减压;对于流量变化较大的场合,宜采用双阀并联,这样可使每个减压阀处于合适的流量负载状态,避免噪音;薄膜式减压阀宜水平安装。对于并联使用的减压阀阀组,宜采用不同的口径,并正确设定不同的阀后压力,以使两个阀门根据流量由小到大(由正常到高峰)先后投入使用。
回复
眼镜王子
2005年04月16日 18:33:46
16楼
减压孔板就可以了,节约很多钱啊
回复
jswgq-55
2005年04月17日 17:13:14
17楼
应是减静压。
回复

相关推荐

APP内打开