一幢26层住宅楼,高84米,地下室设2台消防泵(扬程140m),屋面设18t专用水箱。消火栓系统分三个区:地下室~1层环网间为一区;1层环网~12层环网间为二区;13层环网~屋面环网间为三区。12、13层消防环网间各设两组减压阀组(2:1)及两组止回阀。 请问:这时减压阀组的作用 1.减少水箱至13层的自然水压? 2.减少消防泵启动时的动压?
一幢26层住宅楼,高84米,地下室设2台消防泵(扬程140m),屋面设18t专用水箱。消火栓系统分三个区:地下室~1层环网间为一区;1层环网~12层环网间为二区;13层环网~屋面环网间为三区。12、13层消防环网间各设两组减压阀组(2:1)及两组止回阀。
请问:这时减压阀组的作用
1.减少水箱至13层的自然水压?
2.减少消防泵启动时的动压?
2楼
我这有一份26层的商住楼,一二层为裙房,以上为住宅。这个图纸画得还可以。希望对你设计有帮助。
回复
3楼
当消火栓口的静压力超过0.8MPa时,应采用分区系统设置或设置减压阀,以减缓静压力过高容易促使消火栓阀口和水龙带损坏,再一个是给使用、操作上造成一定困难。
回复
4楼
可采用减压稳压消火栓减少栓口的压力,我想问的是减压阀组能否减动压?
回复
5楼
减压阀组不能减动压吧,要不然,还要减压孔板干什么?
回复
6楼
减少消防泵启动时的动压
回复
7楼
当消火栓口的静压力超过0.8MPa时,应采用分区系统设置或设置减压阀,以减缓静压力过高容易促使消火栓阀口和水龙带损坏,再一个是给使用、操作上造成一定困难。
回复
8楼
,消火栓系统中的减压阀组是减静压还是动压
回复
9楼
消火栓系统的减压阀组是减静压的。安装在消火栓栓口处的减压孔板是减动压的。如果消火栓栓口的出水压力超过0.5MPA,这时就应该安装减压孔板进行动压的减少,以至于消防队员能把住枪。
回复
10楼
减压阀既能减动压也能减静压,减压孔板只能减动压不能减静压。之所以用减压孔板是因为它比减压阀便宜得多。
回复
11楼
减压阀只要在产品的调节范围内,动压、静压都能。
由于消防系统消火栓在消防队员使用时大于0.5MPa难于把握,所以要限制动压;但是最不利点的压力不能太小,要保证水柱,所以静压又必须高于动压。
回复