请教!JDZ17-12 10/0.1/0.22 10KV中置柜请问二次侧0.22KV 侧能否接成V型,这样接是否回烧毁电压互感器.谢谢

请教!JDZ17-12 10/0.1/0.22 10KV中置柜请问二次侧0.22KV 侧能否接成V型,这样接是否回烧毁电压互感器.谢谢
免费打赏
工地砌砖头
2008年10月11日 17:44:59
2楼
二次接线与一次接线方式对应。JDZ17-12为V/V型接线。
回复
sushibo4321
2008年10月11日 20:04:59
3楼
道理跟100V的应该一样,
采用VV接法应该没问题!!