刚刚一个供电所打电话来,配变B相电压只有110V,估计是B相接地了,单相接地可以运行多久,如果把B相断开缺相运行可以挺一个晚上吗?请高手指教,在线等...
刚刚一个供电所打电话来,配变B相电压只有110V,估计是B相接地了,单相接地可以运行多久,如果把B相断开缺相运行可以挺一个晚上吗?
请高手指教,在线等...
2楼
现在断开B相运行,负荷不太应没问题吧
回复
3楼
断开b相?b相110v?低压系统?
回复
4楼
10KV的中性点是否接地了?
回复
5楼
是10kV配变低压,10kV中性点无接地
回复
6楼
按规程规定,中性点不接地系统发生单相接地时,可以继续运行1~2个小时,并要加强监视。在此期间,须尽快采取措施,找出故障点并排除之。
别睡懒觉了,也别挂在网上了,赶紧出去处理事故吧
回复
7楼
谢了,断开了B相,估计缺一相应问题不大,明天再说吧.
回复
8楼
单相接地后,非故障相的两相对地电压升高到1.732倍,可能引起绝缘的薄弱环节被击穿,从而发展为相间短路。因此,让二相运行一个晚上,是危险的
回复
9楼
缺相可以运行两个小时
回复
10楼
故障已排除,运行一晚后没问题,看来是负荷比较低吧
回复
11楼
是不是B相接地了?
回复