求助,我厂里的三条电缆都烧了,大家来来帮我看看是什么原因
h_x_d
h_x_d Lv.2
2008年10月10日 14:51:26
只看楼主

二条3*70的一条3*35的.先烧了一条70的电缆,一个月后另外两条也烧了.相间短路.先说明下不是负载过重引起的.大家帮我分析一下是什么原因啊,急急急.

二条3*70的一条3*35的.
先烧了一条70的电缆,一个月后另外两条也烧了.相间短路.先说明下不是负载过重引起的.
大家帮我分析一下是什么原因啊,急急急.
免费打赏
sofargg
2008年10月10日 15:12:39
2楼
你没有说明这三条电缆的用途及运行方式
回复
lingxuct
2008年10月10日 15:35:30
3楼
他已经分析好了:“先烧了一条70的电缆,一个月后另外两条也烧了.相间短路.先说明下不是负载过重引起的.
”!!!!!
回复
zg9527@co163
2008年10月10日 15:39:35
4楼
是啊,好像你已经知道答案了阿
回复
信马由缰
2008年10月10日 19:27:38
5楼
用的冒牌电缆吧?绝缘不够?平方不够?
回复
chinawbllove
2008年10月10日 20:54:40
6楼
是不是有内部过电压。:)
回复
sshch2001
2008年10月11日 01:23:29
7楼
提供的信息太少了,怎么分析?电缆接的什么负荷?电压?接地方式?是否并联?电缆的参数厂家?
回复
wyfdsjh
2008年10月11日 20:01:17
8楼
冒牌的吧,质量有问题。
回复
kanhairen0001
2008年10月11日 21:15:13
9楼
三相不平衡造成某一相过热???
回复
zzgo
2008年10月12日 12:49:24
10楼
负载过重。。。你自己都知道了啊,负载过重,导致电缆发热增加,影响电缆绝缘及寿命。。
回复
lingxuct
2008年10月12日 13:20:54
11楼
朋友们都在想电缆,怎么就没问电缆所接电源侧的开关保护是怎样的?
烧一根还能说一句,还烧了三根?!!!