采暖供水压力的问题
nuantong831
2008年10月10日 14:17:35
来自于采暖供热
只看楼主

小区中有小高层住宅,高度为30m多些,现甲方提供的市政热力情况为80度热水,热水压力0.3MPa,请问那小高层是否需要设置加压泵,将热水供到顶上几层的散热器中?本人在想,由于采暖系统是个环路系统,环路中的水头损失一般都不大,市政的0.3MPa压头足够弥补30多m的高建筑的热力管网的水头损失,但如果不设置加压泵,那又如何首次将下部的热水送到顶上几层去呢?是不是使用前,用自来水先将管路注满么?

小区中有小高层住宅,高度为30m多些,现甲方提供的市政热力情况为80度热水,热水压力0.3MPa,请问那小高层是否需要设置加压泵,将热水供到顶上几层的散热器中?本人在想,由于采暖系统是个环路系统,环路中的水头损失一般都不大,市政的0.3MPa压头足够弥补30多m的高建筑的热力管网的水头损失,但如果不设置加压泵,那又如何首次将下部的热水送到顶上几层去呢?是不是使用前,用自来水先将管路注满么?
免费打赏
hvaczh
2008年10月10日 15:11:11
2楼
系统的工作压力相当于系统静压高度+系统压力损失,所以对采暖系统基本上是H+30左右吧,所以热水供水压力最好在0.8MPa以上。
回复
flier_01
2008年10月10日 17:46:40
3楼
压力不足
应设置加压
或者高区另设一套系统
回复
ly127@co163
2008年11月05日 16:46:15
4楼
热水供水压力最好在0.8MPa以上
回复
dongruilin-rh
2008年11月06日 11:45:51
5楼
两个方面来考虑,1,先查看定压系统的定压压力,按你的说法,有问题,2,要看你接入点供回水管的压差,
回复