请教:用什么换热器好
ferrolisx
ferrolisx Lv.3
2008年10月09日 20:38:40
来自于采暖供热
只看楼主

论文简介: 针对蓝白领公寓的项目特点,我们决定为其设计综合布线、监控、门禁及一卡通共四个系统。其设计遵循以下原则:以人为本原则"人"是住宅小区的主体,系统设计应紧紧围绕着人们的实际需求,以实用、简便、经济、安全为原则,满足"居住"这一特定使用功能。安全性原则在系统方案设计中,既考虑信息资源的充分共享,更注意信息的保护和隔离,因此本系统分别针对不同的应用和不同的网络通信环境,采取不同的措施,包括系统安全机制、数据存取的权限控制等。

论文简介:

针对蓝白领公寓的项目特点,我们决定为其设计综合布线、监控、门禁及一卡通共四个系统。
其设计遵循以下原则:
以人为本原则
"人"是住宅小区的主体,系统设计应紧紧围绕着人们的实际需求,以实用、简便、经济、安全为原则,满足"居住"这一特定使用功能。
安全性原则
在系统方案设计中,既考虑信息资源的充分共享,更注意信息的保护和隔离,因此本系统分别针对不同的应用和不同的网络通信环境,采取不同的措施,包括系统安全机制、数据存取的权限控制等。
稳定、可靠性原则
系统的设计具有较高的可靠性,能在规定的条件下和规定的时间内完成本技术所规定功能。具备系统长期和稳定工作的能力。采用高可靠性措施,在系统故障或事故造成中断后,能确保数据的准确性、完整性和一致性,并具备迅速恢复的功能。
适用性原则
当今科技发展迅速,可应用于住宅小区的技术和产品层出不穷,设计选用的系统和新产品都应能使用户得到实实在在的受益,满足近期使用和远期发展的需要。在多种实现途径中,选择最经济可行的途径。
可行性原则
以现有成熟的系统和新产品为对象设计,同时还考虑周边信息通信环境的现状和技术发展的趋势,并考虑行政主管部门归口管理的要求,使设计的方案现实可行。
先进性原则
系统的设计和新产品的选用在投入使用时应具有一定的技术先进性,但不盲目追求尚不成熟的新技术或不实用的新功能,以充分保护业主的投资。
标准化、开放性原则
标准化、开放性是信息技术发展的必然趋势,在可能的备件下,设计中采用的技术和新产品都尽可能是标准化、良好开放性的,并遵循国际上通行的通信协议。应用软件要用已商品化的通用软件,以减少二次开发的工作量和利于日后的使用维护。
可扩充性原则
系统设计中应考虑今后技术的发展和使用的需要,具有更新、扩充和升级的可能。



附件名:20092241235478238676.zip

文件大小:852K

(升级VIP 如何赚取土木币)

免费打赏
splqf
2008年10月10日 08:51:51
2楼
那要看蒸汽的压力啦,高于4公斤,你还是用管吧,板的寿命和造价都回高的,水水交换的,板式很有优势的.
回复
ferrolisx
2008年10月12日 21:58:57
3楼
我也是这么认为的.
因为板式换热器流道太小,易结垢不易清理.
可是板换压力设计是10-16公斤,4公斤就应该没什么问题呀.
回复
splqf
2008年10月13日 07:58:42
4楼
板换难到只有设计压力吗,呵呵,还有设计温度,EPDM一般也就到150度,有的虽然可以高点,但使用寿命会下降很多,我就是做板换的,有机会可以沟通一下,QQ363928725
回复
yubujingren
2008年10月13日 09:09:33
5楼
我认为最好采用管式换热器,汽水换热采用管式更为安全可靠,同时对于汽水换热来说,板式的传热优势并不大。
回复
splqf
2008年10月13日 09:21:28
6楼
管式对蒸汽还是有优势,但在低压蒸汽上,现在板换也在逐步的替代管式,板式从价格,装机面积,占地空间来看还有比较有特点的.
回复
everskyss
2008年10月13日 18:11:09
7楼
楼上的 是专家,对于低温度的小于140度蒸汽的用板换,高于140度还是管式换热器吧,否则你等着板换被烧坏吧
回复
zjh112275
2008年10月14日 13:14:38
8楼
用浮动盘管形式换热器 或者用卷板容积 汽水换热器
回复
water-cys
2008年10月15日 12:01:39
9楼
根据热源的压力和温度确定,在同等工况下,板换的换热效率较高。板换使用的温度主要在于其密封材料,现在使用的密封材料多数为三元乙丙,主要看它使用的温度范围。
回复
meng_2002_md
2008年10月16日 08:49:07
10楼
要是水暖,是用板式换热、还是管式换热好呢?
回复
gmgyxzb
2008年10月19日 12:09:31
11楼
楼上说得对,蒸汽还是用管式,水换用板式好!!