消防切非包括哪些非消防电源呢?是只有照明箱子切掉还是和消防应急照明无关的都切掉呢?比如一个大商场,照明总箱子4个,公共照明箱子2个,应急照明箱子2个,还有普通动力箱子2个,消防动力箱子(双切箱)2个,切哪些呢?求教还电气业内一片清白!!!还有消防电源接通(强启)包括应急照明强制点亮,还有其他什么的吗?比如消防电梯等动力电源转为消防电源,需不需要转换呢?
消防切非包括哪些非消防电源呢?
是只有照明箱子切掉还是和消防应急照明无关的都切掉呢?
比如一个大商场,照明总箱子4个,公共照明箱子2个,应急照明箱子2个,还有普通动力箱子2个,消防动力箱子(双切箱)2个,切哪些呢?求教
还电气业内一片清白!!!
还有消防电源接通(强启)包括应急照明强制点亮,还有其他什么的吗?比如消防电梯等动力电源转为消防电源,需不需要转换呢?
2楼
切掉公共照明箱和普通动力箱。
回复
3楼
我看 你这个问题有一段时间了,你现在明白了吗?能具体讲解一下吗?谢谢了...
回复
4楼
又明白的吗?讲讲啊
回复
5楼
本防火分区的非消防动力、客梯、货梯、空调及一般照明都要切除。消防电梯归位首层。
回复
6楼
谢谢楼主分享
回复
7楼
谢谢楼主分享
回复
8楼
多谢分享,多学学
回复
9楼
不知道公共照明箱需不需要切非呢
回复
10楼
切掉公共照明箱子2个和普通动力箱子2个
回复
11楼
照明总箱子4个,公共照明箱子2个,应急照明箱子2个,还有普通动力箱子2个,消防动力箱子(双切箱)2个。
应急照明和消防动力双切箱绝对不能切除。公用照明可以延时切除,其他可以切除。另外照明总箱、公共照明、应急照明是怎么配电的,总箱给公共照明、应急照明配电?
回复