请教:柱箍筋配筋问题
leonjoy
leonjoy Lv.3
2008年10月09日 16:01:27
来自于PKPM
只看楼主

satwe的柱配筋输出结果中,柱子的箍筋只输出了一个值,但柱子有两个边啊,比如对于长方形的柱,柱截面为400X600,箍筋肢数为4X6,柱箍筋结果为G4.0-0.0,那么加密区H边我配10@100就可以了,但B边呢?要满足4.0的话,至少得配12@100才行,请问大家平时都是这么配的吗?satwe为什么不给出柱子的两个方向上的各自的箍筋配筋值呢?

satwe的柱配筋输出结果中,柱子的箍筋只输出了一个值,但柱子有两个边啊,比如对于长方形的柱,柱截面为400X600,箍筋肢数为4X6,柱箍筋结果为G4.0-0.0,那么加密区H边我配10@100就可以了,但B边呢?要满足4.0的话,至少得配12@100才行,请问大家平时都是这么配的吗?satwe为什么不给出柱子的两个方向上的各自的箍筋配筋值呢?
免费打赏
leonjoy
2008年10月09日 22:14:13
2楼
怎么没有人帮忙回答呢?
回复
cygzp
2008年10月10日 17:14:56
3楼
要看看计算时你输入的柱子箍筋间距是多少。如果是200间距,配8@100/200就行了(0.5*4*2=4);如果是200间距,要配12@100/200(1.13*4=4.52)。
回复
luweidavzs
2008年10月28日 10:33:43
4楼
satwe后处理的柱配筋图中,箍筋只显示一个较大值的方向.另一值要看文本文件才知道,太麻烦了.请问高手,
回复
gdj0605
2010年08月07日 11:59:33
5楼
是不是错了,8@100/200(0.5*4=2);四肢箍筋,为什么多乘以2了
回复
zm2011205111
2013年07月17日 16:52:12
6楼
gdj0605 发表于 2010-8-7 11:59 是不是错了,8@100/200(0.5*4=2);四肢箍筋,为什么多乘以2了这个跟你在SATWE里输入的箍筋间距有关
回复

相关推荐