提个关于审图意见的问题,请教大家
cherci
cherci Lv.2
2008年10月09日 12:51:42
只看楼主

规范上写明的是“宜”设置,而我没有设置,审图意见里提出来了,该怎么答复??

规范上写明的是“宜”设置,而我没有设置,审图意见里提出来了,该怎么答复??
免费打赏
zhangzhiqiang654
2008年10月09日 15:59:18
2楼
说出你不设的理由就是了
回复
jum
2008年10月09日 22:35:47
3楼
那是个由你说理的地方吗,何况,规范并不是1+1=2那样直接了当。你能说审图意见不对,不要跟自己较劲了,改了就是了。
回复
cherci
2008年10月10日 10:28:14
4楼
3楼说的太极端,为什么不能争取呢
审图意见说根据规范4.6.2,10层以上建筑的排水立管宜设置专用通气管,而事实上我只设置了伸顶通气管,我是绝对不会去改的,是你你会改吗?
回复
jum
2008年10月10日 17:26:29
5楼
呵呵,你别不高兴,我帮你把话说完整,建给规范在这一条里,不仅提到了“宜”,还有一个限定条件,那就是“建筑标准要求较高”,就这两条,你可以讲九十九个很,人家审图只一个很,不给你签字,让你看着办。审图的不审这个审什么呀,规范要是1+1=2,那还会各有各的理解吗?既然有“宜”,审图的就可以要求你加“专用通气管”,呵呵,我也是画图的,理论上,我赞成你,实际上,审图的可以同你理论,也可以不同你理论,你就试试运气吧。
回复
xhb1127
2008年10月12日 14:55:55
6楼
你可以和审图公司相关人员先沟通,得到同意以后,书面回复,写出你只设单立管的理由。
回复
alnhny
2008年10月12日 15:26:18
7楼
你算一下立管的设计秒流量就行了,然后再查手册上看一下只设置伸顶通气管过水能力够不够,够的话就不用设专用通气立管了。用数据说话,再说规范上也是说的宜设置。
回复
liuwei5689
2008年10月13日 17:26:04
8楼
楼主规范是死的,人是活的!关键还是要看什么问题!就以通气管为例,如果你就10或11等,那你不设专用通气管,排水立管采用内螺旋排水管,审图的是不会提的!同样10层以上,32层,48层,或更高,那还是不设吗!
回复
bandit
2008年10月14日 12:41:57
9楼
你算一下立管的设计秒流量就行了,然后再查手册上看一下只设置伸顶通气管过水能力够不够,够的话就不用设专用通气立管了。用数据说话,再说规范上也是说的宜设置。
回复
gzlskjyxgs
2008年10月14日 15:18:44
10楼
小区/会所/学校/酒店/别墅/公共场所
的泳池设备暨过滤/清洁(水池,泳池吸污机)设备研发,生产,工程(专业)厂家(即:泳池水处理事业专家)---诚挚向您问好,但愿加强交流与合作,谢谢!

广州良穗科技有限公司 http://www.watertech168.com
020-87095355---8118 手机: 13622282968(梁先生)
Water168168@163.com   QQ:315455692
回复
长门
2008年10月19日 19:55:53
11楼
你可以列举的你数据,说满足通气要求和排水要求了。不就完了。
回复