谁有KYN1-10的总装图呀如题,偶手头上有个变态合同,原有柜为KYN1-10现要求与KYN28柜并柜.偶大概看了一下头痛.感觉断路室要下降好多,前电缆室都没空间维护了.意义不大.哪位高手做过此类合同?给个叁考意见.....偶打算说服对方:我这边提供标准28柜,然后在柜顶开一个电缆上进孔对方相应配合在原有柜顶开电缆出线孔....,呵呵呵,不知这样可否哈哈,考验偶口才能力的时候到了.
谁有KYN1-10的总装图呀
如题,
偶手头上有个变态合同,原有柜为KYN1-10
现要求与KYN28柜并柜.偶大概看了一下
头痛.感觉断路室要下降好多,前电缆室都没空间
维护了.意义不大.哪位高手做过此类合同?给个叁考意见
.....
偶打算说服对方:我这边提供标准28柜,然后在柜顶开一个电缆上进孔
对方相应配合在原有柜顶开电缆出线孔....,呵呵呵,不知这样可否
哈哈,考验偶口才能力的时候到了.
2楼
可以继续做KYN1柜
回复
3楼
我这里有,可以发给你
回复
4楼
好的,我下载了
谢谢楼上
回复
5楼
哇,老大.你上传的是KYN10-40.5,是35KV的
时不时传错了.再上传一个对的...
回复
6楼
你又没有说明是多少电压的
回复
7楼
再说40.5的就是35的啊
回复
8楼
:lol KYN1-10就是10KV的啊,老型号的柜子,一般很少有电子版的
回复
9楼
呵呵,好了
这下好了,对方同意了我的方案
在柜顶开进出电缆孔,标准28柜,并柜侧用平头螺钉装配
谢谢各位的关注:victory: :kiss:
回复
10楼
楼主:KYN1-10当时不是配的SN10少油开关就是ZN28真空开关,那很老了,就算有图纸,也没有做的必要啊。对方肯定要同意你这种方案的。
回复
11楼
。。。。。。。。。。。.:lol
回复